Autor Téma: Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?  (Přečteno 23691 krát)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« kdy: 23.01.2006, 10:49 »

Je to taková spíše anketní otázka: Jakou barvu vodiče volíte v případě připojení spínače pomocí 2A kabelu? Vzhledem k tomu, že u základního přívodního rozvodu kabelem 3C je L vodič černý, volím za vypínač, čidlo a pod. pro odlišení vodič hnědý. Jak to řešíte vy a jaké máte zdůvodnění pro danou volbu? Až nebude k dostání 2A, budete volit pro L od vypínače modrý vodič nebo použijete kabel 3-O (3A)?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.01.2006, 18:54 »



To
Otakar Dosbaba



Standardní
kabel 3C má
fázový vodič hnědý již pár let (pokud máte v kabelu 3C ještě černý tak to jsou staré
zásoby) a jelikož i podle nového značení platného taky již pár let je L1 hnědý,
L2 černý, L3 šedý, proto dávám ostrou fázi hnědou a spínanou fázi černou. A co
budu dělat až mi dojdou zásoby 2A a kabelovny a velkoobchody se na nás
vykašlou, asi budu u 2D hnědá/modrá přeznačovat modrý na černý, variantu s
jedním vodičem navíc asi používat nebudu je to zbytečně utopená měď (peníze) a
zabere více místa v drážce.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.01.2006, 20:21 »

Přidám se k anketě :-).
Volím černá přívod, hnědá odvod ke spotřebiči.
Jsem tak zvyklý to je asi jediný důvod.
A k další otázce raději vidím montáže bez krabic s propojením přímo pod vypínačem, tím je potřeba vodiče 2A minimální.
A nerad přeznačuji tak bych to viděl s tím vodičem navíc.
Ale při revizi budu nejspíše modrý s přeznačením tolerovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.01.2006, 20:48 »

To Libor Cr.: No jó, fakt že jó! Téměř 10let, co také instaluji, tak dělám asi ze zásob velkoobchodů! :-)) Na 3C kabel s hnědou L si fakt tolik nevzpomínám, automaticky se mi vybavuje černá. No nic, logiku budu řídit dle nakoupeného zboží.
Krabicím se také pokud možno vyhýbám, rovněž nejsem zastáncem odbočovacích krabic a zbytečných víček na zdi. Někdy ale se tomu vyhnout nelze a také je třeba někdy ovládat stykač, relé, stmívač apod.
Přeznačovat 2D kabel netřeba, modrý-pracovní vodič je zde možné použít také jako fázový (Grrrr...,  ať žije hokej!),  to je ale již o jiné, zde do ztracena vyšumělé diskuzi o požadování vytrácejícího se sortimentu kabelů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.01.2006, 21:31 »







·  To Otakar Dosbaba asi váš velkoobchod kupuje
od nějaké kabelovny která se ještě nepřizpůsobila novému značení, já opravdu už
3C
s černým neviděl min. 2 roky.





·  Dříve jsem dával taky černý jako ostrá a
hnědý spínaná fáze, ale od dob nového značení L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá a
prodeje kabelů 3C
s hnědou žílou to dělám tak jak sem popsal v příspěvku výše.





·  Zatím nikdy nepřeznačuji a když už budu muset
ze zoufalství  (nebude dostupný potřebný kabel) použít modrý jako fázi tak
ho přeznačím (raději bych vyděl pokračující výrobu 2A, 3D, 4C,
byť pod jiným značením, ale přestat to vyrábět s tím že EU na to nemá značku je
výmluva a ještě blbá).





·  A četl jsem, že někteří revizáci razí názor,
že v síti TN-S se modrý nesmí přeznačit natož ho použít jako fázi bez
přeznačení.





·  Odbočné krabice z 95% nepoužíváme takže 2A
potřebuji minimálně většinou na prosmyčkování spínačů 6+7+..7+6.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2006, 23:01 »

Minulý týden jsem poprvé koupil 3J tedy H-M-ZŽ. Do té doby jsem 3C s hnědým v životě neviděl!
Zajímavý postřeh jsem zaznamenal při montáži - dodělával jsem posledních 30m 3C a dále  pokračoval 3J. Oni ty kabely neměly ani stejně silné pláště a tu výplňovou gumu. Nový kabel je tenčí a má méně té vnitřní gumy. Zdá se, že evropská norma šetří materiálem!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2006, 23:08 »

Jo a k vypínači jsem zvyklý dávat ostrou na černou a hnědou vypínanou. Učily mě to v době kdy se ještě hnědá dávala na L2.
Modrá se mohla přeznačovat i dříve a při revizích mi to nijak nevadí. Za horší vidím, že se již modrá přeznačovat nemusí, s poukazem na to, že odborník to stejně musí poznat. To se mi vůbec nelíbí, bude to jedině zmatek, protože lidi pod tíhou nových kabelů to stejně začnou dříve nebo později akceptovat a přestanou i přeznačovat. Zhroutila se nám další životní jistota.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 23.01.2006, 23:43 »

to Karvánek 23:01:

A nemohlo to být jinou hladinou napětí ? Jsou CYKY 0,45/0,75 kV a CYKY 0,3/0,5 kV, avšak jako projektant nemám praktických zkušeností, jen se táži. Katalogový průměr 3x1,5 je u vyšší hladiny 10 mm, u nižší hladiny pak 9mm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 23.01.2006, 23:59 »

Ještě k napěťovým hladinám.  CYKY 0,3/0,5 kV jsou zkoušeny na 2 kV, CYKY 0,45/0,75 pak na 4 kV. Někdy by se mohlo stát, že tam kde norma požaduje 4 kV, bychom z neznalosti mohli použít právě ten "tenký" kabel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.01.2006, 10:24 »

V rámci 2A, 3D, 4C kabelů jen připomínám, že by z trhu nemusely zmizet, pokud je budeme jak v projektech, tak v instalacích důsledně vyžadovat. Je to hlavně na nás, spotřebitelích . Klíčem úspěchu je patřičný tlak na obchodníky: "Nemáš? Nevadí, začneme nakupovat jinde!" Kabelovny se dle slov jejich zástupců nebrání tomu je vyrábět, když bude rentabilní poptávka. Asi nejen u mne je silně proti srsti dělat či navrhovat instalace tak, aby pak musel někdo řešit, zda je v jedné krabici modrý vodič L, zatímco ten na vedlejší svorce je N.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.01.2006, 10:34 »

... Špatně jsem to "odEntroval",  bylo by to dvakrát, prosím o úplné vymazání tohoto vstupu. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2006, 10:57 »

TO: Doležal > To mne tedy nenapadlo, přiznám se, že jsem byl dosud přesvědčen, že  CYKY je jen jedna a je zkoušená na 4 kV. Koukám na dodák a tam není nic bližšího než CYKY-J. Ještě se podívám příležitostně na štítek od toho kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 24.01.2006, 12:02 »

To Karvánek: přibaluji obrázek




* 0,5 CYKY.jpg (95.81 KB, 799x606 - prohlédnuto 830 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.01.2006, 14:12 »

To Doležal:s těmi kabely jste mi taky opravdu vyrazil dech.
K otázce:kabel 2A běžně nepoužívám,tak mi nebude ani vadit jeho absence na trhu.Provádíme montáž bez rozbočných krabic (spojujeme vše pod spínači).Používáme jen kabely CYKY,CYKYLo na prosmyčkování spínačů řazení 6,6 nebo 6,7...7,6.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 24.01.2006, 14:38 »

To Karvánek + Horský:

Jsem rád, že jsme na něco přišli, díky diskusi, která se sice odklonila od původní otázky (což se některým přispivatelům nelíbí),  nicméně se rozkošatila k dobru věci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2006, 22:11 »

Pánové,
můžete mi sdělit, která současně platná norma na barevné značení se jen zmiňuje, natož povoluje,  přeznačování, jak uvádíte ve většině příspěvcích?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #16 kdy: 25.01.2006, 09:06 »

Osobně používám jako přívodní fázi někdy hnědou, někdy černou, podle situace. Je to kromě jiné dané typem použitých kabelů nebo vodičů, někteří výrobci mají v kabelu 3C použitý hnědý vodič, někteří černý. Snažím se ovšem o to, aby provedení bylo jednotné v celém objektu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #17 kdy: 25.01.2006, 13:21 »

TO: Fuksa > máte pravdu, žádná, snad jen poslední věta čl.3.1.1. ČSN 330165. Ale ono se vůbec přece přeznačovat nemusí. "V případě, že žíla vícežilového kabelu není použita jako neutrální, může být použita pro jiný účel mimo PE." Takže nebudeme přeznačovat a budeme vesele používat modrou jako fázi, bude to v souladu s normou a bude to pěknej čurbes! Proto pokládám namotání černé izolačky přes ten modrý drát za dobrý skutek vůči budoucím kolegům. Ostatně jak již několikrát bylo v různých diskusích prezentováno "co není přímo zakázáno je dovoleno".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice