TOMÁŠ K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.12.2008, 20:44 »

Dnes se po mně zákazník požadoval pancéřovou trubku 6016 pozink.Po konzultaci jsem zjistil ,  že mu to doporučil známý k provedení skrytého hromosvodu.Má prý koupit netříštivou trubku k provedení skryt.hromosvo du.Je to možné tak provést?Co na to říká norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2008, 21:46 »

Dle ČSN EN 62305 se skryté svody nedoporučují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2008, 21:46 »

Tlačítko Vyhledávání - příspěvky na toto téma od H.Hájka.

Nápověda : NELZE !  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2008, 22:15 »

Pancéřová trubka ? Rozhodně bych nedoporučoval. Mrkněte se na KníŠku 2.0 na kapitolu 10, tam máte výtah největších úskalí.
www.kniSka.eu/kniska
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2008, 22:17 »

Nechce se mi tím probírat, ale skryté svody co vím nejsou zakázané. Jen se nedoporučují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2008, 22:27 »

P.Hájek, pletu se?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2008, 22:48 »

Nepletete, nezapomínat na to, že zde není on-line diskuze na to je třeba skype.

Normou není toho zas tolik zakázáno, jen jsou tam uvedeny všechna možná rizika a je na pudu sebezáchovy každého, jak se rozhodne.

Například není zakázáno použít Fezn lano ač by se dala popsat A4 důvody proč ho raději nepoužívat.
Zde naleznete fotku nekovové netříštivé trubky v souladu s ČSN 341390 Ed.1. 1955.
Dneska by takováto trubka v kombinaci se svodem z FeZn mohla být klasifikována dle § 180 či 179 TZ.
Nekovová netříštivá trubka
každopádně si detailně přečtěte kapitolu 10.  KníŠky 2.0
Pokud je vám zatěžko si přečíst jednu stránku, tak tento řádek již zřejmě nečtete.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2008, 23:20 »

V normách si libuji, ale některé jsou příliš obsáhlé a pak je lepší a rychejší oslovit odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2008, 23:36 »

Není zač od toho jme s Daliborem tu KníŠku napsali. Kapitola 10 ! Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Slyšeli jste o netříštivých trubkách pro skryté svody hromosvodů?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Jak šikovně schováte skrytý svod vy?
 Lze dle souboru ČSN EN 62305 použít hliníkový drát bez izolace jako skrytý svod?
 FXP alebo LPE trubku na bleskozvod ?
 Máte fotografie vytrženého skrytého svodu?
 Jaké používáte krabice na skryté svody hromosvodu pro montáž do dřeva?
 Objevil se nový druh skrytých svodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Musim pouzit fxp trubku pri skrytom zvode z ALMGSI drotu s PVC?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Může hromosvod procházet bedněním střechy?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.