Jan Knotek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.01.2006, 16:16 »

,  chtěl bych se zeptat jaké je nejvhodnější vedení k nové sklokeramické varné desce (příkon cca 6kW)? Uvažoval jsem o 1fázovém okruhu, bude v tomto případě stačit 20A jistič - a kabel CYKY 2.5 pod omítkou? Co vy na to říkáte? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za názory.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 22.01.2006, 15:49 »

TO: Knotek

Běžně se varné desky 6 kW připojují 3fázově. Pokud to je pro vás neřešitelné, je možné použít 1fázové připojení, ale budete omezen ve 100% využití desky - při 20A cca na 70% výkonu. Při použití  1p. jističe 20A musíte již provést pevné připojení, nemůžete použít klasickou zásuvku 250/16A.  Kabel 3Cx2,5mm2 je možné ponechat, ale použil bych raději s rezervou kabel CYKY 5Cx2,5mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.