Autor Téma: Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?  (Přečteno 33132 krát)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #18 kdy: 14.12.2008, 17:04 »

No jo, ze znění normy by ale vyplývalo, že když já mám Cu 4Bx10, tak mi rozvodné závody "poděkují",  že nemohou použít Cu 6. Průřezy před a za elměrem by nebyly shodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #19 kdy: 14.12.2008, 17:54 »

No jo, ze znění normy by ale vyplývalo, že když já mám Cu 4Bx10, tak mi rozvodné závody "poděkují",  že nemohou použít Cu 6. Průřezy před a za elměrem by nebyly shodné.

TO: Doležal

Konečně jedna moudrá odpověď. poklona poklona poklona

Ano, je to přesně tak, v případě,  že bude nutné zhotovit přívod do bytu vodičem Cu 10 mm2, musí být logicky i přívod 10 mm2.
Pokud ale stačí přívod do bytu 6 mm2 (pochopitelně CYKY 3(5) x6,0 mm2) tak přívod do elektroměru může být výjimečně 4x6,0 mm2 a rozdělení PEN na PE a N bude hned v elektroměrovém rozváděči, jak uvádí kolega Rozmahel - cituji: b)  doslovně ...nejbližší vhodné místo za elektroměrem. Úsměv

Je to výjimka pro malé odběry jako jsou garáže, chaty a podobně,  kde přívod Cu 6 mm2 je naprosto postačující.

PS: Co se týče rozvodných závodů (distributorů),  tak ty vedení za elektroměrem naprosto nezajímá a je to v naprosté kompetenci a zodpovědnosti revizního technika vystavujícího revizi o elektrické instalaci. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 14.12.2008, 19:03 »

Pane kolego, souhlasím s Vámi, ale citujte doslovně článek normy.  tanecek
Ta sama uvádí příkladem bytovou rozvodnici.  angel
Naše " spory " by měl řešit projektant. Není účelem výchozí revize napadat projekt. Pokud ale ano, tak musí být přesně citován celý článek, a neměla by tam být dle mého soudu pouze jeho část, byť v dobré víře.
Norma ale platí obecně, jak pro výchozí, tak pro pravidelnou revizi, tzn. i pro tisíce stávajících takto provedených odběrů. Musí se tedy předělat, píšete to do závad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 14.12.2008, 19:25 »

Proč to dramatizovat, je to úleva a spousta elektrikářů ji využívá. Sám se kloním k 4B10 (menší dU na konci vedení, nižšá ztráty). Jinak mi 4B6 při revizi v bytě vůbec nevadí! Dimenze plně dostačuje i pro elektrizaci typu B.
Norma to připouští tak co. Proč hledáme chybu, kde nemusíme. Už tak jsou normy dostatečně zmatené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 14.12.2008, 19:56 »

Věčné téma 6/10!
Ohledně termínu "neměřená část": jaký vliv má "měření" na míru bezpečnosti instalace? Před elektroměrem je 4B6 bezpečný, za elektroměrem už ne?
Jestli je předpis v rozporu sám se sebou, volím to, co je pro klienta výhodnější. Jestli ponechání 4B6 znamená nesekat do hotových omítek, je 4B6 v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 14.12.2008, 20:16 »

Obávám se, že u PRE nesmíte rozdělit PEN už za elektroměrem (viz přip. podmínky) . Dokonce odmítají i jakoukoliv svorkovnici . Prostě PEN do elektroměru a z něj rovnou do bytu. Proto mě tehdá právě ta Cu 6mmm
překvapila.
S velkým očekáváním proto sleduji, kam až dospěje tato diskuze.  Zlej

Běžně se to u PRE  toleruje, ale zřejmě to bude proti normě. U bytů se jedná většinou jen o pár metrů délky a tak  to můsí projít vzhledem k jištění a atd. Věřím ,  že i všechna měření vyjdou OK. ASi bych to nechal, ale pokud budu tahat nový kabel tak to bude CU 10 mmm. Jestli je nějaká vyjímka tak sem s ní.

A zajímá mě proč by nemohl kabel vedoucí  z elektroměru být silnější než vedoucí do něj  angel .
Když budu mít RD dále od elektroměru a budu muset použít kvůli úbytkům třeba 25mmm průřez, tak přece nemusím předrátovat elmer. rozvaděč, který je vydrátován většinou  10sítkou . Jde přece o jištění vedení a pokud vyhovuje neslabší článek, tak  to musí být OK.

Nebo se pletu?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #24 kdy: 14.12.2008, 21:13 »

Málo rozvaděčů se drátuje 10. Většinou 4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 14.12.2008, 22:12 »

TO : Vanek Libor

Vložit citaci
Málo rozvaděčů se drátuje 10. Většinou 4.

To záleží na Idn = toho každého rozvaděče, nebo rozvodnice. Někde je i 35 mm2 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #26 kdy: 14.12.2008, 22:38 »

To nepochybně.
Spíž asi nepřímý odběr né.
Ale u RE pro RD?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 15.12.2008, 01:06 »

Obávám se, že u PRE nesmíte rozdělit PEN už za elektroměrem (viz přip. podmínky) . Dokonce odmítají i jakoukoliv svorkovnici . Prostě PEN do elektroměru a z něj rovnou do bytu.

PEN smíte u PRE rozdělit až v měřené části (oddělené pevnou přepážkou od neměřené části). Jinou podmínku nemají.
Čili to může být klidně kousek od elměru, nemusíte s TNC až do bytu. V blízkosti elměrového rozvaděče máte zpravidla taky lepší příležitost k přizemnění bodu rozdělení.

A zajímá mě proč by nemohl kabel vedoucí  z elektroměru být silnější než vedoucí do něj  angel .
Protože si to panstvo (PRE) nepřeje.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.