Autor Téma: Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?  (Přečteno 17666 krát)
Krausik
« kdy: 04.12.2008, 19:31 »

Chci si koupit kompresor do garáže kde mám jistič 3*20A. (v pomníku 3*25A) Potřebuji poradit jaký maximální výkon může mít motor kompresoru. Jesli mohu použít kompresor s motorem 5.5KW nebo 4KW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2008, 21:52 »

Záleží na konkrétním typu a zejména na rozběhovém proudu.
Problémy zřejmě nebudou za chodu, ale hlavně při rozběhu - okamžitě po spuštění vypadne jistič.
Jistič před elektroměrem (3x 25A) bude mít zřejmě vypínací charakteristik u "B",  což by motor 5,5 kW, pouštěný "natvrdo" pravděpodobně vypínalo.
Kompresory obvykle mívají dost "tvrdé" rozběhy.
Ten jistič 3x 20A by se dal v případě potřeby vyměnit za jiný, s jinou vypínací charakteriskou (mělo by stačit "C"),  ale s tím jističem před elektroměrem to takto udělat nelze. Rozvodné závody jinou vypínací charakteristik u než "B" obvykle nepovolují. Jedinou cestou je potom navýšení proudové hodnoty jističe (další v řadě je 3x 32A),  za to si ovšem rozvodné závody nechají slušně zaplatit (500 Kč/A).
Pomohlo by, kdyby tam byl rozběh Y/D (hvězda/trojúhelník) nebo nějaké rozběhové relé (softstart).
Rozběhy Y/D ovšem bývají obvykle u motorů od 5,5 kW a tzv. softstarty zase dost navýší celkovou cenu za kompresor.

Osobně bych zvolil raději menší motor. Motor 4 kW by podle mých zkušeností jistič 3x 25A (B) neměl vypínat (za nějakých "normálních" podmínek),  ale ruku do ohně za to nedám ... Mrknutí
Je také otázkou, k čemu budete kompresor používat, na nějaké hobby použítí vystačíte i s menším kompresorem nebo s kompresorem na 230V.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2008, 04:49 »

Proudový náraz a tudíž hodnota a charakteristik a jističe rovněž záleží na zátěži motoru při rozběhu, což bývá právě u kompresorů problém, protože při použití tlakového spínače a vzduchojemu se kompresor zapíná samočinně při poklesu tlaku, ovšem nikoliv na nulovou hodnotu. Běžně se pak laici diví, proč ráno při prvním spuštění kompresor jistič nevypíná (při prázdném vzduchojemu) a další zapnutí jsou již problémová (s protitlakem).


Kompresory s motorem 230V (1F) nedoporučuji, to jsou hobby typy, které snad vyhoví pouze na dofukování pneu OA v garáži. V katalogu jednoho dodavatele, který mám zrovna po ruce, jsou docela výkonné kusy ( 10bar, 500l/min ) s motorem 3kW. Takový typ by měl vystačit už na provoz vzduchového nářadí nebo vybavení pro pneuservis a s Vaším jištěním by neměly být problémy.


Případně napište, jak budete kompresor využívat, pak se dá případně poradit více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.12.2008, 15:11 »

při použití tlakového spínače a vzduchojemu se kompresor zapíná samočinně při poklesu tlaku, ovšem nikoliv na nulovou hodnotu. Běžně se pak laici diví, proč ráno při prvním spuštění kompresor jistič nevypíná (při prázdném vzduchojemu) a další zapnutí jsou již problémová (s protitlakem).







S tým sa nedá súhlasiť, tlakové spínače pre komresory maju práve pre tento účel ventil, ktorým sa po vypnutí kompresora vypustí tlak z valcov a z prepájacieho potrubia, aby mal kompresor ľahší rozbeh. Ten popisovaný úkaz môže mať iné príčiny : buď tento ventil je pokazený, odpojený, alebo je použitý nevhodný tlak. spínač, alebo sa prevádzkou istič trocha nahreje, a potom vyhadzuje trocha skôr.

Inak stretám aj opačný problém, ak je použitý príliš hustý olej, ráno pri studenom štarte je problém rozbenúť kopresor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.12.2008, 09:47 »

 Kroutím očima  Jde o to jaký chcete používat kompresor a kolik chcete do něj investovat. Následu je k čemu kompresor bude sloužit.  Moderní kopresory i při 3kW umí s kvalitní technologií pracovat třeba jako "starý" 5kW . 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krausik
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2008, 16:49 »

Kompresor budu používat na pískování motocyklových dílů a následné stříkání. Proto budu potřebovat kompresor co nejvýkonější, ale s omezením na jistič 20 A (B). Tak mi tedy doporučujete výkon motoru max. 3 KW. Pro rozběch je  4 KW už je taky moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 06.12.2008, 17:00 »

Je hodně různých kompresorů třeba na internetu...ur čitě si vyberete..musí te znát trochu parametry co bude s ním dělat...třeba vám bude vyhovovat i s jednofázovým motorem....
Jen doplním o praktický poznatek---v blízkosti mého bydliště si jeden soukromník z domu udělal pneuservis, a zapojil kompresor /asi měl pojistky zadrátované/ protože při zapnutí komresoru světla u mě v domě krásně snížili jas...pořád jsem to zkoumal a vždy pokleslo napětí při zapnutí...měl asi větší motor na komresoru a jednou v létě jak byli otevřeny okna tak jsem slyšel jak zapl kompresor tak světla znatelně "mrkla".....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.