Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.12.2005, 13:11 »

Kam se umisťuje proudový chránič pro koupelnové rozvody, musí být hned v rozvaděči, nebo je možné ho umístit např. ke stoupačkám na WC. Budu rekonstruovat koupelnu v panelaku. Takže musím měnit vedení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2005, 15:39 »

no jak na to koukam tak by bylo asi z Vaseho hlediska nejlepsi si tu elektroinstala ci nechat udelat.Celkove podle zkusenosti Vas prijde podle rozsahu na necelych 20 tisic vcetne prace,materialu a nemusite premyslet nad tim kam umistit RCD.Ale pokud to chcete vedet tak urcite do PL kde jsou jistice.Urcite budete muset vymenit stavajici rozvody v umakartovem jadru za nove(Predpokladam stavajici rozvod AL v medi to asi nebude).Pokud si to budete delat sam tak pri zasahu do jisticu(vymena,pridani)pripadne pri zmene rozvodu budete potrebovat vychozi revizi.Pokud nemate zadne elktro vzdelani tak by Vam ji ani nemel nikdo dat ale to je asi vec jina :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 19.12.2005, 19:58 »

Vedení v paneláku musíte vyměnit a chránič osadíte do rozvaděče na všechny obvody v koupelně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2005, 20:43 »

Při rekonstrukci koupelny v paneláku je asi nejjednodušší a nejvýhodnější zrušit veškerou elektroinstala ci v jádru a udělat ji znovu (a lépe :-)
Obvykle je to spojené s likvidací bytového jádra, nové příčky se obvykle dělají z YTONGu nebo ze sádrokartonu, takže nová instalace není problém.
Přívody pro jádro z rozvodnice jsou obvykle na chodbě uložené v liště L40. Tuto lištu je vhodné vyměnit např. za LV 40x 20 a uložit do ní nové přívody. Bude také nutné vyměnit stávající podružnou rozvodnici PL za novou (asi 12 - 16 modulů),  do staré rozvodnice se vám zřejmě nevejdou další jističe nebo chránič, navíc jsou tyto rozvodnice určené pro jiný druh jističů a min. by to vypadalo divně. V ceně zřejmě asi také problém nebude, nová rozvodnice (nástěnná) se dá pořídit cca do 500 Kč. Do nové rozvodnice potom umístíte nové jističe a chránič pro koupelnu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.12.2005, 11:20 »

Dekuji, to jsem asi potreboval vedet, koupelna se bude delat cela nova, takze problem s prickami urcite nebude.
 Chtel jsem se jen vyhnout tazeni novych dratu pres chodbu od rozvodnice do koupelny.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2005, 19:45 »

To Burr:
Určitě by nebylo správné udělat novou instalaci a tu potom napojit na staré hliníkové přívody. Určitě by také bylo vhodné připravit více okruhů než je v současnosti. Staré přívody budou zřejmě do jádra také přivedeny v liště.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.12.2005, 11:05 »

Ano, da se to predpokladat. Nejlepsi by bylo predelat elektriku uplne vsude, jedna se vlastne o rekonstrukci vseho co se nachazi "mezi panely",  tedy celeho bytu.
Resim jeste otazku, zda nepredelat i zasuvky (obyvak, loznice),  ale to bych musel tahnout asi stropem (ten bude snizen o teplo- zvukovou- izolaci a sadrokarton).
Stavajici instalace vede "nekudy" v panelech. Nechce se mi moc do vybrusovani drazek v panelu - povrchove listy se mi moc nelibi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 21.12.2005, 11:29 »

To Burr:
Ostatní instalaci v panelovém bytu lze po nějaké kontrole ponechat, není tak zatížená. Většina spotřebičů je v kuchyni a v koupelně.
Nebo je také možné obložit tepelno-zvukovou izolací i stěny, psal jsem o tom v jiných diskuzích.
Užitná hodnota bytu by se tím podstatně zlepšila.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 21.12.2005, 14:55 »

To Burr:

"Stavajici instalace vede "nekudy" v panelech. Nechce se mi moc do vybrusovani drazek v panelu - povrchove listy se mi moc nelibi."

A co zkusit vyhledávač vedení ? Třeba objevíte nějakou "protažitelnou" dutinu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.12.2005, 15:36 »

Urcite vyzkousim, nicmene byt jeste fyzicky nevlastnim, takze potrebuji jen zvazit vsechny alternativy, aby me pak neprekvalipy nejake "drobnosti" typu privod ke stropnimu lustru vedeny podlahou u sousedu...
 Resim i moznost podlahoveho "topeni" (tedy spise temperaci) v koupelne, tepelne folie moc nehreji, maji vykon jen okolo 90W/m/m coz na regulaci moc neni (neni vlastne co regulovat) a topne kabely zase zvysuji vysku podlahy. Tedy pokud mate i na tohle nejake tipy velice rad si je poslechnu (vcetne tech, kde se to da koupit - nejlepe v Praze). Ocenim i nazor.
Jeste jednou dekuji diskutujicim za odpovedi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 21.12.2005, 22:01 »

http://www.de-vi.cz/defaultcz.asp

Zde najdete velice kvalitní a propracovaný systém vytápění firmy DEVI. 

Doporučuji z vlastní praxe. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.12.2005, 08:46 »

Tuhle firmu znam, ale nejak se mi nepodarilo zjistit kolik to vlastne stoji, maji sice vypocet ceny na WWW, ale porad se tam cpe nejakej termostat - ten ja nechci (tedy ne jejich),  pokousel jsem se tedy z toho co udava jejich WWW kalkulator vypocitat cenu a vyslo mi to asi na 850 Kc s DPH za m*m.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.12.2005, 20:34 »

DEVI je dobrá, ale jsou i levnější.Rovně ž je dobré zvážit jaký termostat, DEVI i AEG mají moc pěkné s vlastní logikou natápění, ale docela drahé. Cenově i jinak mám dobré zkušenosti s www.fenixgroup .cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.12.2005, 07:01 »

Pane Burr
zkuste stránky www.v-system.cz  není to žádná reklama,jsou společně s Devi/jak uvádí p.Beláň/ podle mých zkušeností velmi dobří.Jejich Web je propracován i pro laika,včetně cen.Jen k tomu termostatu,nešetřete na něm.Není to klasický prostorový termostat,ale má navíc vyhodnovací čidlo do podlahy,které běžné prostorové termostaty nemají.Pokud jste z Prahy,navštivte velkoobchod Emas na Průběžné ulici.Mají zde řadu prospektů a samozřejmě i prodej.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #14 kdy: 23.12.2005, 09:08 »

K těm termostatům (nejen k podlahovému topení):
Samozřejmě, vyrábí se různé chytré věci, s teplotními hladinami, s časovým programováním, ekvitermní regulací a věřím,že i s vodotryskem... :-)
Ale většinou to dopadne tak, že uživatel nastaví jednu teplotu, a to je všechno, co potřebuje. Zapnout - vypnout a nastavit jednu teplotu. U složitějších termostatů bývá zvykem, že po montáži absolvuji ještě 2 - 3 cesty k opětovnému nastavení termostatu.
K tomu V-systému je dobré říci, že oproti DEVI je podstatně levnější. Ale DEVI je zase značka s dlouholetou tradicí.
Termostaty pro podlahové topení mají čidlo, které měří teplotu podlahy. Dá se samozřejmě kombinovat jiné topení s jiným termostatem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Burr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.12.2005, 09:40 »

Dekuji za podnety.
Co se tyce termostatu, tak to nepodcenuji, ale nechce se mi dat 4000,- za neco co nepotrebuji. Navic nemam problem si ho udelat, muzu merit teplotu na podlaze, v mistnosti, venku, vcetne vlkosti, casu a rocniho obdobi,... Šok). To se sice nevyplati, ale muzu si to udelat po svem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.12.2005, 17:36 »

Jen k tomu termostatu,mám stejný názor jako p.Hasala.Je vidět, že je to praktik a ne teoretik.Plno digitálních termostatů má přehršle programů,jejich nastavení je pro běžného uživatele nesrozumitelné a z vlastní zkušenosti vím,že se používá vesměs jeden program.Nevím proč platit okolo 4000 Kč za termostat,pane Burr na stránkách v-systemu jsou běžné nedigitální termostaty okolo 500 Kč.Jinak z doslechu tato firma vznikla odnoží od firmy Devi.Programov atelné digitální termostaty jsou podle mě pro tak jednoduché vytápění koupelny zbytečný luxus,ale když investor chce,proč ne.Podle mě mají opodstatnění ve větších objektech a rod.domech.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.12.2005, 13:35 »

Co se týká současných cen topných rohoží,tak ty se začínají podezřele rovnat ,ať jde o DEVI,AEG,V-syst. Dig. program. termostat řeší především komfort obsluhy a u podlahy o to jde,pokud ovšem nechcete temperovát stále nebo jen když si náhodou vzpomenete.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak je to s proudovými chrániči v podružných rozváděčích ?
 Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem?
 Je povinností při revizi hodnotu vybavovacího proudu fi změřit nebo ne?
 Je vhodnější chráničojistič OEZ nebo MOELLER ?
 Jaká je náhrada za napěťový chráníč J1K 82?
 Co říkáte na tento typ chrániče?
 Již jste se někdo v praxi setkal se "samonatahovacím" chráničem ?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Jak zapojit jističochránič?
 Co ještě brání dalšímu rozšiřování "chráničojističů" ?
 Znáte nějaké výrobce chráničů typu B?
 Co vše je spojeno s ověřením napěťového chrániče?
 Budou reagovat chrániče bez uzemnění na oddálenou zem?
 Je lepší kombinovaný proudový chránič s jističem nebo zvlášť jistič a chránič?
 Co když chránič 4pol přestane převádět N?
 Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?
 Jak řešit potíže s chráničem u zásuvky 32A?
 Používání proudových chráničů v části 7 souboru norem ČSN 33 2000
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Bude funkční měnič pro chráničové relé bez vodiče „N“?
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 26 dotazů.