Vít Večeřa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.11.2005, 07:14 »

!

Rád bych se zeptal, kolegů odborníků na spotřebič, který má příkon 24kW, čím se má jistit a jaký průřez vodiče zvolit. Nyní je napojen AYKY 4Bx10. Prosím o vyjádření odborníků.

-

Předem děkuji. Z davu semináře 30.11.2005 07:14

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.11.2005, 23:03 »

Kolego odborníku.

Dle Vašeho zadání:
I = P/U po dosazení
I = 24000/x
I = x A
Spotřebič budete jistit jistícím prvkem o hodnotě "x" A, s charakteristik ou "ch" (dle druhu spotřebiče).
Hodnotě proudu "x" odpovídá průřez "s" mm2 násobený koeficientem "k" (dle způsobu uložení vodičů).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2005, 03:50 »

Otázkou je, o jaký spotřebič se jedná. Pokud jde např. o elektrokotel nebo průtokový ohřívač (usuzuji podle těch 24 kW),  tedy neinduktivní tepelný spotřebič, zapojený do tří fází, lze použít vzorec
I = P (příkon ve Wattech) / U (síťové napětí, tedy 230V) / 3 (tři fáze)
Po dosazení hodnot vychází odebíraný proud přibližně 34,8 A, jištění by tedy bylo 40A, na to kabel AYKY 4Bx 10 vyhovuje, záleží tedy také na způsobu uložení a dalších faktorech, ale při nějakých normálních podmínkách a délce přívodního kabelu cca do 50 m to bude dostatečné.
Jinou věcí je to, jestli není zeleno/žlutý vodič použitý jako PEN, podle ČSN je minimální průřez PEN vodiče u AY 16 mm2, u vodiče CY 10 mm2. Toto platí u nových zařízení, stávající zařízení má být posuzováno podle norem platných v době vzniku tohoto zařízení.
Pro přibližný výpočet odebíraného proudu u tepelných spotřebičů (zapojených třífázově) je možné použít vztah :
I (proud v A) = 1,5 x P (příkon v kW)
U třífázových asynchronních motorů platí přibližně :
I (proud v A) = 2 x P (příkon v kW)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno