Autor Téma: Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 11402 krát)
Gava
« kdy: 06.11.2008, 19:58 »

Ohledně periodických revizí v prostředí s nebezpečím výbuch.
V normě ČSN EN 60079-17 ed.2 periodická revize může být vizuální,
nebo zběžná podle odpovídající tabulky 1,2 nebo 3, dle použité ochrany proti výbuchu.
Po prostudování tabulek mne zarazilo,
že se při vizuální, ani zběžné prohlídce neměří impedance poruchové smyčky ani izolační stav což není v souladu s normou ČSN 33 20006-61 ed.2. Je ČSN 33 1500 a ČSN 33 20006-61 ed.2, nadřazena ČSN EN 60079-17 ed.2?

Která norma má přednost při revizi v prostředí s nebzpečím výbuch?
Vzhledem bezpečnosti před úrazem el proudem je revize dle mého názoru podle ČSN EN 60079-17 ed.2 nedostatečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.11.2008, 08:44 »

...máte naprostou pravdu v tom že ČSN EN 60079-17 ed. 2 skoro vůbec neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, a má to všechno své důvody. Při provádění revizí v oblasti výbuchu je právě velké umění skloubit všechny normy na revize provést správně revizi a vytvořit revizní zprávu.
Ve výbuchu je problém ten, že když to řeknu hodně zjednodušeně, tak důležitější ochrana je právě před výbuchem než před úrazem el. proudem. Jeden příklad za všechny - když budete revidovat zařízení ve výbuchu s pevným uzávěrem, a revize byste měl provádět každý rok, jak myslíte, že by ten pevný uzávěr vypadal kdyby jste ho jen jednou otevřel pro změření impedance? .... no asi byste ho už znovu použít nemohl...proto výše uvedená norma zavedla právě tyto tři druhy prohlídek, jak uvádíte vy... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Gava
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2008, 19:09 »

Máte pravdu, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Povolit např. hliníkový předřadník s pevným závěrem je nadlidský úkol. Někdy se musí rozbít a vyměnit.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za jiný pohled na věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 9) Co znamená označení "e" použité u ochrany proti výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 Opravdu za tragický výbuch plynu může zkrat?
 Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení tankovací cisterny pro hasice?
 Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?
 Kdo vyrábí vypínače řazení 6 a 7 do "výbuchu"?
 Nemá někdo zkušenosti motorem s označením Ex d3nG4 v prostředí Ex?
 Jaké normy existují pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?
 Měření imisí. Kontinuální měření prašnosti
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.