| | |-+  Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?  (Přečteno 14114 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 06.11.2008, 07:54 »

Celkem běžná věc.
Okruhový rozvaděč, DIN lišta, jističe, chrániče, sběrnice PE a sběrnice N, přívod v TN-C.
PEN přiveden na sběrnice PE, odtud propojka na sběrnici N. Je ta propojka vodič N? Tedy měl by to být vodič s izolací barvy modré?
 
Ale setkávám se s názory, že by to měl být vodič barvy zelená/žlutá a s modrým označením.
Není to nesmysl?
To by to byl PEN vodič.
Tak bych si představoval označení přívodního PEN vodiče.
A setkávám se s tím, že se to propojí vodičem bez izolace.
V rozvaděči nemusí být izolovaný vodič PE, ta propojka ale vodič PE být nemůže, to považuji za nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2008, 08:18 »

Čistě teoreticky: vzhledem k tomu, že jeden konec tohoto vodiče je připojen k N a druký k PE dá se nazvat PEN.

Nebo jinak: připojujete N k PE (pak bude modrý) nebo PE k N (pak bude z/ž).

Mě osobně je jedno, jakou má barvu, většinou se setkávám se z/ž. Důležitější pro mě je, že má správnou dimenzi, je celý vidět a dá se rozpojit.

I když jsem něco mohl přehlédnout, dneska je norma fakt na všechno Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2008, 09:23 »

Podle mého vnímání světa, pokud vodič nemá ochrannou funkci, měl by být modrý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2008, 09:41 »

Pak se položme na otázku: má propojka mezi PE a N ochrannou funkci? Záleží z které strany se na ní podíváte. Já bych asi logičtější viděl modrou, ale nepovažuju za problém i z/ž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.11.2008, 09:45 »

 Vždit je to jedno jestli je modrý nebo z/ž
hlavně že je správného pruřezu ne snad Hněv Hněv Hněv Hněv Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.11.2008, 10:59 »

Tak jsme se dohodli. V půlce vodiče rozřízneme izolaci, polovinu stáhneme a nasadíme izolaci z jiného vodiče. Tím docílíme, že půlka bude modrá a půlka zelená/žlutá. Ono je to problém, od kterého místa to není PEN a je to už jen N. Je to asi stejný problém, jako když odstartuje raketa, tak kdy přestává být vysoko a začíná být daleko.

A je to!  tanecek Palec vzhůru angel

Můj osobní názor je ale ten, že je to PEN a tak by měl být z/ž nebo platí výše uvedená možnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2008, 11:02 »

Inspirace pro kablovky: zeleno/žluto/modrý vodič. A nebo ještě lépe, zeleno/žlutý, plynule přecházející v modrý. Nádhera ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.11.2008, 12:11 »

Tak jsme se dohodli. V půlce vodiče rozřízneme izolaci, polovinu stáhneme a nasadíme izolaci z jiného vodiče. Tím docílíme, že půlka bude modrá a půlka zelená/žlutá.

Ne, stáhneme izolaci a necháme čistou měď  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.11.2008, 13:23 »

Kousek modrého a zeleno/žlutého konce oholíme a spojíme mačkací spojkou. Propojíme můstky mezi sebou.  Mrknutí angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.11.2008, 13:43 »

Tak jsme se dohodli. V půlce vodiče rozřízneme izolaci, polovinu stáhneme a nasadíme izolaci z jiného vodiče.

Vy si děláte legraci, ale něco ze života: Do našeho MaR rozvaděče je zataženo několik stíněných kabelů pod napětím 230~. Fachman, který to dělal, potřeboval u každého jednu žílu přeznačit, aby revizák neremcal, a udělal to geniálně.
Izolaci žíly přerušil v místě rozpletení kabelu, aby to nebylo vidět, a čouhající konec nahradil jinou barvou. Že v tom místě je přeskoková vzdálenost na stínicí opletení cca 1 mm, to ho vůbec nezneklidnilo. A protože to udělal co nejtěsněji, tak už mu tam nezbylo místo ani na kousek izolačky nebo bužírky přes to  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 06.11.2008, 14:41 »

Celkem běžná věc. Okruhový rozváděč,  DIN lišta, jističe, chrániče, sběrnice PE a sběrnice N, přívod v TN-C.
PEN přiveden na sběrnice PE..........
Jak to "vidíte" vy?

TO: Schwarz

Já to vidím tak, že není dodržená norma. Kdyby byla norma dodržena, hned by bylo vše jasnější. Norma předepisuje tři sběrnice PEN + N + PE. Tři sběrny jsou velice důležité proto, aby bylo možné měřit izolační stavy a také unikající proudy.

PS: Ve vašem případě se propojka z PEN na N provádí modrým vodičem tak, jako by byly sběrnice tři. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.11.2008, 17:05 »

Je třeba se rozhodnout který šroubek je konec N a od toho místa je PEN  Mrknutí. Při diskuzi s kolegy u piva jsme dospěli k názoru že na barvě se neshodneme a vodič bez izolace v případě N je nevhodný takže bude nutno použít izolaci průhlednou a pak to ničemu neodporuje :-).
Je fakt že nemám námitky při použití modrého i z/ž vodiče a propojku bez izolace taky beru. Hlavně ať je dimenze v pořádku a je to opakovaně rozpojitelné kvůli měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Lukš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.11.2008, 18:35 »

Nás mimikry neoklamou.  Škleb My ten drátek odstraníme a hned uvidíme zda plní funkci pracovní či ochrannou. A v případě, že je to PEN pak máme zatím v normě nepopsanou soustavu L+PE+PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.