Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?  (Přečteno 3007 krát)
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« kdy: 29.11.2005, 17:06 »

ČSN 332000-5-54 uvádí každé elektrické zařízení musí mít hlavní
ochrannou svorku nebo přípojnici na ní musejí být připojeny
uzemňovací přívody od zemničů ,  ochranné vodiče ,  vodiče hl.
pospojování ,  přívody prac. uzemňení pokud jsou. Dále
332000-4-41 určuje podmínky tzv.hlavního pospojování.
ČSN332000-4-41 také určuje kde se musí uzemnění zřizovat
čl.413.1.3N12. Uzemňujeme tedy každé místo  kde je zřízeno
hlavní pospojování tedy i když je v dosahu uzemnění dle
čl.413.1.3N12 ČSN332000-4-41?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.11.2005, 21:58 »

Nabízí se mi odpověď: Ne.
   Musím však upozornit, že mi není jasná vaše otázka. Zkuste ji upřesnit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2005, 22:16 »

Tak tedy HDS - pojist. skříň je na hranici pozemku v ní
je zřízeno uzemnění ,  vývod do objektu 5x6C ,  v objektu
je HOP. Objekt je v mezích čl.413.1.3N12. Musíme uzemnit
hlavní ochrannou přípojnici nebo do ní přivést uzemňovací
přívody od zemničů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.11.2005, 23:17 »

Dle mého názoru platí již jednou uvedena odpověď, že nemusí. HOP se spojí pouze s ochranným vodičem z přívodního kabelu 5 x 6C.
   Přesto bych apeloval, pokud je to možné technicky a ekonomicky, propojit HOP s uzemněním HDS.
   Uzemnění a pospojování není nikdy v sítích TN na škodu. Zlepšuje to bezpečnost, impedance, snižuje úbytky napětí, potenciální rozdíly atd.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Vacula
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2005, 11:17 »

Příspěvek odstraněn uživatelem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno