| | |-+  Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?  (Přečteno 23671 krát)
Michal Klimes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.11.2008, 10:18 »

V kuchyni mám spotřebiče
- 3f varná deska
- 2f průtokový ohřívač
- 1f trouba se zásuvkou
- 1f myčka se zásuvkou
- 1f digestoř se zásuvkou
- 1f zásuvky nad linkou (varná konev, mixér a další vymoženosti mé ženy)
- 1f lednička

Přitaženy mám kabely
5CYKY 2,5
3CYKY 2,5
3CYKY 2,5

Použití bude

3CYKY 2,5 - zásuvky nad linkou, myčka, digestoř
3CYKY 2,5 - klasické zásuvky v rozích nad zemí (lednice + 1f trouba)

a teď to co souvisí s mou otázkou:
5CYKY 2,5 - 3f varná deska + 2f průtokový ohřívač

1)Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
2)Je možné na tento věnec připojit i případně jednofázový spotřebič (v úvahu připadá myčka a trouba)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2008, 11:40 »

Nikoliv, je třeba přivést další kabely. Pro ohřívač vody, troubu, myčku a raději ještě jeden rezervní. Zdá se že někdo šetřil na pravém místě  zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.11.2008, 13:06 »

A proč tahat další kabely?
NOVA potřebuje točit reportáže, které zaujmou nádechem hororu.
A takových požárů, kde se dá jako přičina vyslovit podezření na závadu na elektroinstala ci je asi pořád málo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Klimes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.11.2008, 21:33 »

Nu tedy dobrá, přidám separátní kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2008, 22:42 »

Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, tedy samostatné vedení z rozvodnice a samostatný jistič.

V kuchyni by tedy měly mít  samostatné okruhy tyto spotřebiče :
- varná deska nebo sporák (do cca 10 kW postačí CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3)
- průtokový ohřívač (do cca 10 kW postačí CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3)
- trouba, pokud je samostatná
- myčka
- mikrovlnná trouba (zejména typy s grilem)
- zásuvky v kuchyňské lince (alespoň dva samostané okruhy, podle situace)
- lednice

Lednice se připojuje na samostatný okruh nikoliv kvůli příkonu, ale spíše z provozních důvodů (spolehlivost) a také kvůli možnosti napojit ji na samostatný chránič nebo úplně bez chrániče.
U ostatních kuchyňských spotřebičů připojovaných ze zásuvek 230V bych připojení přes chránič silně doporučoval. Zatím to ovšem není povinné.

Průtokové ohřívače vody na 400V (zřejmě také s vyšším příkonem) nejsou v současné době zrovna "v módě",  z důvodů vyššího okamžitého odběru a z toho často vyplývající potřeby navýšení jističe před elektroměrem.
Dá se to řešit pomocí přednostních relé, které odpojují méně důležité spotřebiče (např. el. topení),  ale je to takový "rušivý element".
Vcelku uspokojivě se to dá řešit pomocí zásobníkových ohřívačů (v podstatě malý boiler) s obsahem třeba 10l - to na napuštění vody do kuchyňského dřezu stačí. Tyto zásobníkové ohřívače se umísťují pod nebo nad dřez, připojují se ze zásuvek 230V a mají příkon obvykle 1,5 - 2 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Klimes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.11.2008, 11:15 »

Pane Hasala,

děkuju moc za vyčerpávající odpověď.
Takto formulované požadavky se dají přesně a jasně interpretovat.

Chránič mám plánován na celý rozvod chalupy 25A/30mA. Vzhledem k tomu, že mám instalováno ponorné čerpadlo ve studni, nechávám si místo i na chránič 16A/100mA a na ten případně připojím i rozvod lednice
Průtokový ohřívač 6kW  na 2AC snad nebude vyžadovat zvýšení příkonu. Vytápění včetně ohřevu bojleru mám realizováno sporákem NORDICA s teplovodním výměníkem.

Ještě jednou děkuju za váš čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.11.2008, 11:27 »

.............. . nechávám si místo i na chránič 16A/100mA a na ten případně připojím i rozvod lednice .............. ........

Pokud je lednice do zásuvky, tak je to nepřípustné,  na zásuvku musí být chránič  s vybavovacím proudem 30mA !! Nechcete si raději pozvat odborníka? Mám dojem, že moc netušíte o čem je řeč - neberte to jako urážku, nikdo nemůže rozumět všemu a elektro asi není vaše parketa. Možná jste uznávaný odborník v jiném oboru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.11.2008, 16:36 »

Pokud je lednice do zásuvky, tak je to nepřípustné, na zásuvku musí být chránič  s vybavovacím proudem 30mA !!

Myslím že zásuvka pro lednici je zrovna ten případ který má vyjímku a chránič mít nemusí podle posledního znění normy, takže ten chránič 100mA je tam navíc pro bezpečnost a celkem slušně ochrání před zahořením v určitých případech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.11.2008, 17:08 »

Myslím že zásuvka pro lednici je zrovna ten případ který má vyjímku a chránič mít nemusí podle posledního znění normy, takže ten chránič 100mA je tam navíc pro bezpečnost a celkem slušně ochrání před zahořením v určitých případech.

Já bych se přesto u běžné lednice, pokud v ní nemám uložena kila kaviáru apod.,  chrániči 30 mA nebránil. Sám mám na společném chrániči 30 mA vinotéku a dvoukompresoro vou chladničku/mrazák. Za 4 roky žádný výpadek (spotřebiče jsou staré 6 a 10 let).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.11.2008, 22:08 »

Myslím že zásuvka pro lednici je zrovna ten případ který má vyjímku a chránič mít nemusí podle posledního znění normy, takže ten chránič 100mA je tam navíc pro bezpečnost a celkem slušně ochrání před zahořením v určitých případech.
Zásuvka je zásuvka a musí mít chránič 30 mA. Já znám spoustu šílených ženských, které i několkrát za rok přestavují nábytek, včetně kuchyně. Jak zaručíte, že do této zásuvky bude zapojena jen lednice a nikdy nic jiného? Při revizi bych tohle tvrzení nepřijal a byla by to určitě závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.11.2008, 08:14 »

Norma říká ,že nemusí být chránič tam, kd by mohla vzniknout velká hmotná škoda. Říká se třeba lednice, mrazák a někdy to může být i PC (to bych tam ale dal jistě UPSku)
Když spočítám ceny věcí z lednice určitě  se nedostanu na takovou cenu abych si dokázal obhájit velkou hmotnou škodu. Pokud najdu zásuvku bez chrániče a bude v ní lednice, nebudu ale asi moci nic, kromě doporučení s tím moct udělat. Pokud na stejém okruhu bude ještě jiná zásuvka bude to už proti předpisům. Jo pokud je lednice vestavěná je to jistě jasné . U volně stojících je to vždy sázka.

Jedným lékem na to je snad jen použití více chráničů a tím eliminace rizik vypadnutí chrániče na minimum. To znamená osvětu u zákazníků o tomto problému a naučit je nepoužívat pouze centrální chrániče,(úspora peněz) ale více chráničů . Sníží se tím riziko vypadnutí všeho najednou a rizika vytečené lednice nebo mrazáku tím velice klesnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 07.11.2008, 08:42 »

Stále se zde diskutuje na téma lednice, škody a chránič, ale nikdo neuvažuje, že chránič ochrání dům před požárem právě od té lednice, kterou hasiči považují za jeden z velmi požárně nebezpečných spotřebičů. Dům mi připadá daleko vyšší hodnota, než třeba metrák řízků. Kdo chce mít lednici zajištěnou co nejlépe, ať použije samostatný chráničojistič jen pro zásuvku na lednici. Pak bude vybavení připadat v úvahu pouze při poruše samotné lednice a pak ty řízky už zachrání jen přítomnost kuchařky, která je rychle udělá nebo přestěhuje do jiné lednice.

Všichni, kteří bojují proti chráničům, bojují sami proti sobě, přerušení dodávky od RZ nebo výpadek hlavního jističe u elměru, který má obvykle rychlou charakteristik u B (třeba od prasklé klasické žárovky) je daleko častější než reakce chrániče.

Já doporučuji nepoužít chránič pouze na okruhy osvětlení mimo koupelny a vnějšího osvětlení domu a zahrady. To umožní bezproblémový pohyb po domě v případě nějaké poruchy. Centrální chránič pokud možno nepoužívat nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.11.2008, 16:30 »

Sám mám na společném chrániči 30 mA vinotéku ....

 to cumim Je vidět, že jste odvážné až lehkomyslné povahy se sklony k hazardu !
Když nic jiného, tak vinotéku bych ROZHODNĚ napřipojil podobným, šíleným způsobem.  nenene bojim ajoooo
Přívod k této mimořádně důležité zásuvce bych navrhoval provést dvěma, nejlépe třemi zokruhovanými vedeními 3x240+120, zásadně bez jakéhokoli jištění (slabé místo),  případně namísto pojistek použít vhodně upravené kolejnice.
UPS s několikadenní kapacitou a dieselagregát s minimálně hektolitrovou zásobou paliva snad ani nemusím zmiňovat.
Když shoří chalupa, tak se postaví nová, ale měla-li by přijít vniveč nějaká révová rarita - co už by člověk na tomto světě pohledával.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.11.2008, 17:16 »

To: Novák

Budu se muset nad sebou zamyslet, tak lehkovážný přístup...   ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.11.2008, 17:44 »

Do doby posílení vedení je nejlepší preventivní ochrana všechno rychle vymlasknout.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.