| | |-+  Jaké osvětlení WC dle ČSN EN 12464-1?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké osvětlení WC dle ČSN EN 12464-1?  (Přečteno 20153 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 02.11.2008, 10:24 »

Projektuji rekonstrukci elektroinstala ce WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2008, 10:40 »

Evropská unie dbá o naši čistotu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.11.2008, 13:56 »

No a pak možná ještě proto aby se daly číst noviny... Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2008, 14:17 »

Jak velké světlo je 200lx ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.11.2008, 14:37 »

Jak velké světlo je 200lx ?

Pro info, jak silné osvětlení se doporučuje pro jaké činnosti (v místnostech),  může posloužit např. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1303&h=1&th=56
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.11.2008, 14:43 »

Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?

Ono nejde o to, že by se člověk potmě nevytento. Myslím, že jde spíš o to, že v šerých prostorách je jednak větší riziko úrazu (uklouznutí na mokru),  a jednak to nepřispívá k dobrovolnému udržování čistoty. Ponuré osvětlení svádí spíše k opaku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2008, 14:53 »

Zeptám se jinak

Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2008, 14:59 »

Ano, je to divné, ale je to tak. Pak je jen k údivu, že např. na eskalátorech, nakládacích rampách, ve výrobních provozech s omezenou obsluhou atd. je zapotřebí menší osvětlenost než na oněch hajzlíkách. Asi je to opravdu kvůli novinám. Smích

To Kolesa: nezáleží jen na té žárovce, ale na konstrukci svítidla, barvě krytu, difuzoru atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.11.2008, 15:04 »

200lx je docela dost světla.

Záleží na umístění té žárovky. V mém případě mam WC s příčkami mezi jednotlivými WC, rozměry cca 3000 x 1900. Pokud bych osadil žárovkami 60W bylo by jich potřeba cca 12, při zanedbání příček. Svítidla s prisma skleněným stínitkem bez jakekoliv optiky.

Já sem nakonec konkrétně pro tuto místnost zvolil 2x zářivka 2x24W s plastovým opálovým krytem. Vychází osvětlenost Em cca 240lx při vynechání příček. S příčkami cca  170lx.
Svítidla umístěna na stropě.

Použit firemní WILS 6.3 Trevos
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.11.2008, 15:12 »

A rovnoměrnost osvětlení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.11.2008, 15:18 »

Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W

Spíš 100W a bude to na hranici. Stačí vymalovat tmavším odstínem a jde to hodně dolů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.11.2008, 15:33 »

A rovnoměrnost osvětlení?


Se zanedbáním příček 0.82 s příčkami 0.74.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2008, 17:40 »

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2008, 20:48 »

Projektuji rekonstrukci elektroinstala ce WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?

A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? Šok U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.11.2008, 21:51 »

A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? Šok U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.

S denním osvětlením je to jednoduché. Žádné tam není  Super!.

Jendou se mě to stalo že chtěla hygiena doložit výpočet osvětlení i na WC. Po této zkušenosti si to projistotu chci teď alespoň trošku zkontrolovat. S tím že kdyby to nějakej expert chtěl, tak se ten výpočet trošku doupraví aby vyšel  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #15 kdy: 02.11.2008, 22:19 »

Pochopitelně pro vlastní orientaci je dobré si to zezačátku párkrát spočítat. Ale představte si projektovat celou výrobní halu se zázemím, pak kompletní výpočet jedno paré vydá na celý objemný šanon. Doslechl jsem se dokonce, že hygienik je ochoten v zájmu úspory papíru přijmout výpočet osvětlení v digitální podobě. Ovšem představa, že budu počítat osvětlenost obličeje před zrcadlem a UGR při pohledu do zrcadla, soustavu výpočetních bodů "umyvadlo 1" Smích ...ovšem v normě to je a měla by se dodržovat, kdo by ale práci na takovém elaborátu zaplatil? Na druhou stranu - kolega zažil neskrývaný údiv pracovnice nejmenované KHS, že projekt obsahuje doopravdický výpočet osvětlení prodejny (nikoliv jen konstatování že tam bude 500 luxů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.11.2008, 07:31 »

Tu normu si musím pořídit! Jenom se zeptám: nemusí být svítidlo v provedení do prostředí BE3N2?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.