Autor Téma: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?  (Přečteno 17608 krát)
luban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.09.2008, 10:23 »

20 let jsem měl nainstalovaný, schválený a řádně zaplombovaný jistič 25 a bez rozlišení charakteristik y.
Tento však svou životnost ukončil a namontoval jsem jistič nový 25C,
jelikož mám motory, které mají výkon až 7kW.
Revizní technik při plombování mi však sdělil, že tento jistič musí mít označení 25B,
který mi při zapnutí motoru vypadává a tím mi způsobuje značné problémy.
Jaké je v tomto případě ideální řešení abych se zrovna nestal nuceným sponzorem ČEZ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2008, 11:01 »

Obecně se vyžaduje jistič s charakteristik ou B. V odůvodněných případech lze dohodnout charakteristik u jinou. Zajděte za svým dodavatelem el. energie a dohodněte se s ním. S touto (písemnou) dohodou revizního technika snadno přesvědčíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
luban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.09.2008, 11:28 »

Pokud bych na motory použil rozběhový spínač tak by to jistič 25B vydržel?Kde bych tyto spínače mohl koupit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2008, 11:32 »

Čemu říkáte rozběhový spínač? Přepínač Y/D se dá použít pouze pro některé motory (hledejte ve fóru Y/D nebo hvězda/trojúhelník).
Pokud máte problémy s jištěním před elektroměrem, máte dvě možnosti:
1) U dodavatele el. energie dohodnout jinou charakteristik u, například C
2) požádat o navýšení příkonu. To ovšem stojí peníze (500Kč za každou ampéru navýšení u 3f).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
luban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.09.2008, 14:14 »

Zkusil jsem tu variantu žádat o jistič C a na základě toho že předchozí jistič měl také charakteristik u C mi toto povolili.Zaráž ející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.09.2008, 14:33 »

Zkusil jsem tu variantu žádat o jistič C a na základě toho že předchozí jistič měl také charakteristik u C mi toto povolili.Zaráž ející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.

Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič  Smích a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2008, 14:56 »

Zarážející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.

ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
luban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.09.2008, 15:24 »

Sice jsem zdánlivě úspěchu docílil,stejně bych chtěl řešit spouštění motoru rozeběhem.Ten ovšem nebude tak jednoduchý  jelikož je tam brzda a spínání stykačem. Zavrhuji frekvenční měnič  pro vysoké pořizovací náklady,jaká je tedy možnost? ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2008, 16:43 »

Softstartér.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
raj
« Odpověď #9 kdy: 25.10.2008, 08:26 »

Citace
Softstartér.
Přijdete o záběrový moment. (někdy je třeba ...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.10.2008, 20:47 »

Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič  Smích a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci  tanecek
Páni, nečudujte sa, že distribútor nemá ochotu povoľovať istič s charakteristik ou typu C. Uvedomujete si aké prúdové rázy a s nimi spojené poklesy napätia v sieti môže spôsobovať zapínanie takýchto motorov? Pri navýšení výkonu, nejde iba o inkasovaný poplatok, ale tomu musí odpovedať aj prenosová kapacita vedenia, a teda aj dostatočný skratový výkon v tom ktorom bode siete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2008, 07:41 »

ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně...  Mrknutí

Přesto je s nimi jednání možné a mnohdy úspěšné, s PRE nedohodnete jistič s charakteristik ou C vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.