Autor Téma: Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?  (Přečteno 26622 krát)
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #18 kdy: 26.02.2008, 01:26 »

Měl jsem právo požadovat i kompletnější projekt elektroinstala ce (neznám přesný rozsah)?,  když výrobce sám v manuálu píše následující:
Pravo mate takové, na jakem se dohodnete. Samozřejmě firma je proti Vam ve vyhodě a muže Vas tlačit kam potřebuje (ale nemusi) ,  a to protože:
a- Pokud přijdete, že chcete inteligentní instalaci a již mate "nějaký" projekt klasické elektroinstala ce, tak Vam muže udělat pouze "napasovaní" systemu do stavajiciho projektu elektroinstala ce. Tzn. doplnění rozvaděču o systemové prvky, vedení sběrnice a věci tykajicí se přímo systemu. Ostatní předpokladají že již mate vyřešené, tzn. propočty kabeláže, ochrany, jištění. Maximalně upraví velikost rozvaděče, nebo Vam zděli sve požadavky na rozšiření ,  aby se "tam" vlezly se systemovými prvky. Upraví stavajici kabeláž. Jinak většinou zobvodování, naplně rozvaděčů, rozmistění zasuvek a pod. nechavají puvodní.
 NEBO
Podklady ktere jste donesl, vyhodí a pořeši celý dum kompletně od elektroměru až po slaboproudé rozvody. V tomto připadě však ziskate provazanější řešení systemu s možností teměř jakekoliv rozšíření a možností.
Ovšem jakou zvoli "taktiku" je samozřejmě na Vas, protože Vy jste ten kdo to plati.

U těchto systemu hodně zaleží na člověku, ktery vše realizuje. Protože žadny inteligentni system neni inteligentní sam od sebe, ale vždy nesse inteligenci člověka, který jej tvořil.   8)Zatím Super!
Opravdu jako ve všem zaleží na domluvě. 
9.6. Doporučení – co sledovat při sestavování nabídky INELS
Jj to je spiše poučka pro člověka, který pravě ten navrh (projekt) děla. Všeobecné, laikovi nic neřikajici informace.
Pokud Vas nadchla citace vyrobce "definuje počet jističu" a hned chcete navrhnout kompletně rozvaděč, jen pro to že je to v te brožuře, nepochodite. Je to jen připomenuti a definovani jisticich prvku systemu, nikoliv celeho domu.

Jaké jsou best practices, abych si netrhal někdy vlasy, že by se mi teď nějaká funkce hodila a nemůžu jí rozšířit?

To je pravě to, za co platite, protože to jsou zkušenosti a ty vam zdarma dodavatel neřekne, protože je nezna a systemak take,  Zlej  proč by to dělal, když za to muže mít zaplaceno  Zlej ale hlavně nejde to definovat v nějakých poučkách. Je nutne znat představy investora, učel domu, prostředí, pravděpodobný režim domu a mnoho dalších informací.
Jedna zasada v tomto oboru platí a to je uvaženy vyběr a volba systemu. Ne každy system se hodi pžadavkum domu a investora. A v tomto oboru cena dodávky z drtivé většiny není to hlavní kriterim, dle ktereho se vybírá. Ono ušetření te neprave koruny na na začatku stavby se ma konci stavby krutě vymstí.

natáhneme sběrnici do vybraných světel

Proč se nemohu zbavit dojmu, že na to chcete jit sam a hledate informace.  Opravdu si myslite že je to tak jednoduché, jak se to zda? Když něco dělate, musite vědět co dělate. Jinak je vysledek většinou stejný jako by jste nedělal nic.  angel

který při instalaci stejně dojde změn (na základě rad elektrikáře)
Některých elektrikářu si velice važím, ale některe rady některých taky elektrikařu mužou byt těžce zavadějicí. Je to dano jejich neznalosti a strachem z těhto věcí.

 tanecek  Vše mate ve svých rukou.  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jiří Hanzlík
« Odpověď #19 kdy: 26.02.2008, 17:41 »

Proč se nemohu zbavit dojmu, že na to chcete jit sam a hledate informace.  Opravdu si myslite že je to tak jednoduché, jak se to zda? Když něco dělate, musite vědět co dělate. Jinak je vysledek většinou stejný jako by jste nedělal nic.  angel

Ano, máte pravdu, scháním informace. 90% domu sice máme dodavatelsky, ale ne od jedné firmy, tak musí být jakýsi systémový integrátor mezi profesemi a tím jsem bohužel já. Abych se dokázal bavit s nimi bavit, musím o tom něco vědět.

Co se týče IE (int. elektro),  mohu sice nyní nadefinovat funkce od A do Z, ale sorry pul mega do začátku za to nedám (když třeba polovinu z toho nebudu používat). Chci na začátku hlavní funkce, které mi budou umožňovat kontrolovat na dálku dům a do budoucna rozšiřitelnost komfortu. Jak taky nyní mohu vědět, jestli budu nemohoucí a budu potřebovat HELP tlačítka v koupelnách apod.? ,  proto jsem se ptal na rady a slídil po nápadech. Taky se nenechám masírovat a svobodně se rozhodnu, jestli chci vrata a bránu ovládat přes IE nebo zvolím levnější řešení, které mi rovněž zaručí, že EZS, bránu a vrata budu mít na jedno ovládání (a nebo zvolím prozatím levnější s přípravou na IE (kabely),  kdybych zjistil, že potřebuju bránu například otevírat přes SMS nebo Internet).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #20 kdy: 26.02.2008, 18:59 »

tak musí být jakýsi systémový integrátor mezi profesemi a tím jsem bohužel já.
Bez ironie a bez bočních umyslu Vam zatleskám, jak to budete mit hotové. Dělate něco, co ja nemam pod kuží za nějakých 6 roku co se denně orientuji v oboru SE (raděj systemova elektroinstala ce. To inteligentní je spiše reklamní znělka a IE vypada, jako by to dělal Gates). A to jsem si do ted myslel, že jsem docela normalní pruměrnej technik.
Jen opravdu dejte pozor, aby vysledek splnil očekávání. Není nad drahý paskvil. Jak budete mit hotovo, rad se podivam :-)
Těch informací moc nesženete, jak jsem pasal v minulym příspěvku. Jsou to dosti draha infa, na to aby se veřejně prezentovali na webu :-D  tanecek
Co se týče IE (int. elektro),  mohu sice nyní nadefinovat funkce od A do Z, ale sorry pul mega do začátku za to nedám
Nevim jestli šetřte na spravnem mistě. Ted nedate pul, na konci mužete dat 2 aby to vubec nějak běhalo. Přeji Vam hodně uspěchu.
Zakaznik co netuší možnosti SE je spokojený, bo to co ma jej mile překvapilo. Nejhorší je zuřící zakazník, který přesně vi, co to umi, ale na začatku se mu to zdalo drahe. Opradu tenhle obor není o pěnězích na prvním mistě.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 26.02.2008, 21:05 »

Ano, máte pravdu, scháním informace. 90% domu sice máme dodavatelsky, ale ne od jedné firmy, tak musí být jakýsi systémový integrátor mezi profesemi a tím jsem bohužel já. Abych se dokázal bavit s nimi bavit, musím o tom něco vědět.

A tady je ten problém: V 90% děláte dozor a políra. a s 10% chcete vše skloubit a koordinovat. Ale to je práce pro několik profesí a každé má svoje. Zmiňujete EZS a co EPS. Nechte si to projít hlavou. Než vlastnoručně ty dráty zahodíte maltou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hanzlík
« Odpověď #22 kdy: 26.02.2008, 21:26 »

Já věřím, že jste odborník na SE. Bohužel jsem od vás slyšel ale jen samá negativa a necitím ochotu nějak pomoct, poradit, tudíž toto je můj poslední příspěvek.

Zkrátka se pokouším všechno hlídat, zde jsou mé důvody:
1. situace: projektant (kamarád) poslal firmě podklady pro garážová vrata, bohužel se nejspíše přehlédl a poslal výkres z dokumentace ke stavebnímu povolení (místo prováděcího projektu, který sám připravoval a změnil zde rozměry otvoru).
Výsledek: Ztráta 2000 Kč jako náhrada za dopravu a lidský čas (a to byly ještě hodný) plus zpoždění instalace o měsíc, protože se vrata nedala nainstalovat. Není rovněž nad to, když člověk je doma o horečkách a žádá 1 člověka, aby se ozval druhému (ten se mu neozve, tak volá zas ten druhý ...).

2. situace: Máme rekuperační jednotku (teplovzdušné vytápění). Předal jsem firmě podklady pro přípravu elektroinstala ce jednotky. Píšou zde o jednotlivých vstupech a výstupech jednotky. Domluvil jsem se na ovládání režimů přes INELS. Myslel jsem, že je vše OK, dokud jsem si dokument nepřečetl ještě jednou a nevšiml si fráze, že musí být vždy realizovány i další vstupy pro nárazové ovládání jednotky.
Výsledek: možná jsem si ušetřil situaci, kdy technikovi nebudou chybět 4 kabely k zapojení a nebudu platit 6500 (domluvená cena nastavení jednotky) za to, že se jen přijel podívat.

Pozici integrátora jsem možná přehnal, superhrubá stavba je od 1 dodavatele a to je to jednodušší. Máme zkrátka jen na dnešní poměry nestandardní stavbu: dřevostavba, ,  nadstandardní zateplení (až 30cm, teplovzdušné vytápění, SE, centrální vysávání, k tomu vše na vesnici, .... tudíž hlídám lidi, aby se k tomu nechovali jako k cihle s rádiátory a plynovým kotlem a nepřehlíželi zásadní rozdíly a zároveň nebudili až moc velkou pozornost a případně závist lidí. Tím, že všude budou sádrokartóny, tak nebude tak zle s případným natažením dalšího kabelu.

Ještě poslední dotaz? Co všechno ještě SE dokáže nad následující funkce?: http://www.inels.com/cz-inels/o-systemu/funkce.htm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #23 kdy: 27.02.2008, 01:08 »

Bohužel jsem od vás slyšel ale jen samá negativa a necitím ochotu nějak pomoct, poradit.
Neni to neochota. Mate asi představu, že Vam sem nasypu všechna uskalí a problemy, které jsem za ty roky nastřadal a budu zadarmo varovat a učit konkurenci. Takový rychlokurz systemového technika. Připada vam to fer? A připada logické, když se Vas snažím před něčím varovat, že se u toho nebudu smát.
Pokud mate važnou představu o pomoci, řikejme tomu technický dohled, není vubec problem. Ale za peníze, bohužel.
K ppisovanym problemum. Vrata mne nazajimaji, pouze z pohledu ovladaní. Dira je věci zedniku. Tady aspon vidite, že je teměř nemožne obsahnout celou šiři řemesel a všemu rozumět. Je dobre se raděj obklopit lidmi co tomu rozumí.
S tou rekuperaci. Připravu včetně kabelaže jak jsem pochopil měla dělat nějak firma, co jste jiim předal podklady? Copak tomu nerozumí. Není někde chyba? Přece nebudete kontrolovat profiky :-D . Asi bude někde zakopany pes.
tím, že všude budou sádrokartóny, tak nebude tak zle s případným natažením dalšího kabelu.
Natažení noveho kabelu je většinou u SE ten nejednodušší zadrhel.
Funkce uvedene na strankách Inelsu jsou předpokladane funkce pro zakazníka ve všeobecné rovině. Jde o to, aby zakaznik našel na  těchto funkcích něco zajimaveho, aby se "spravně" rozhodl.
Každy dum ma sva specifika, tak jako každy člověk. Ruzní lide maji ruzne představy a chtěji vlastní styl bydlení. Ne každy system se hodí na každý dum, ne každe nastavení se hodí každemu obyvateli. Musite najit kompromis..... .

Docela by mne zajimalo, jaka je Vaše představa o pomoci a veřejných internetových strankách. Kde by podle Vas měla byt hranice informací zadarmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jiří Hanzlík
« Odpověď #24 kdy: 27.02.2008, 11:40 »

Pokud mate važnou představu o pomoci, řikejme tomu technický dohled, není vubec problem. Ale za peníze, bohužel.
OK, pošlete mi prosím nabídku na email: jiri.hanzlik@email.cz. Předpokládám, že stanovení rozsahu prací, použije vložené podklady, přikládám i zadání SE, co jsem vymyslel na základě aktuálních potřeb: http://xhanj09.webzdarma.cz/projekt/zadani_elektroinstalace.txt. Jak jsem prošel diskuse, tak určitě rozšířím počet detektorů požárů a natáhneme sběrnici ke světlům na chodbě a v obýváku pro spínání.  Určitě se budu inspirovat ještě zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2662.0.html.
Ten dům je zatím v hrubé stavbě, podle mě těžko se dá nyní říci, jestli třeba vůbec topit v koupelnách nebo budu potřebovat žaluzie (skla jsou pokovená, bude tam terasa).

Termín: tento víkend děláme rozvody, pak cca 14 dní bude čas než přijdou sádrokartóny
Místo: vesnice cca 20 km od Poděbrad, směr Jičín
Podmínky: viz předchozí příspěvek, dřevostavba - nízkoenergetic ký dům v pasivním režimu, atd.
Mohu samozřejmě poslat další informace/projekty apod.

K ppisovanym problemum. Vrata mne nazajimaji, pouze z pohledu ovladaní. Dira je věci zedniku. Tady aspon vidite, že je teměř nemožne obsahnout celou šiři řemesel a všemu rozumět. Je dobre se raděj obklopit lidmi co tomu rozumí.
S tou rekuperaci. Připravu včetně kabelaže jak jsem pochopil měla dělat nějak firma, co jste jiim předal podklady? Copak tomu nerozumí. Není někde chyba? Přece nebudete kontrolovat profiky :-D . Asi bude někde zakopany pes. Natažení noveho kabelu je většinou u SE ten nejednodušší zadrhel.
Vrata byly jen příklad, co se může stát i profíkovi, když se snaží vyjít stříc a překlikne se. Nesouvisí to s elektrikou.

Práce jsou rozděleny následovně:
A - investor, tudíž já
B - firma na SE
C - skupina příbuzných (elektrikáři s padesátkou, specialista na sítě)
D - firma na vzduchotechnik u

A vymyslí zadání -> B vytvoří projekt -> C udělají rozvody (pro proškolení B),  po sádrokartónech zásuvky apod. -> B nainstalují prvky a zprovozní SE -> D nainstaluje rekuperační jednotku na připravené rozvody a provede konfiguraci.

Vzhledem k tomu, že zatím jsem našel jen jednu referenci na obdobný dům (a rozhodl se pro tuto technologii),  těžko se mi budou schánět profíci, kteří to již dělali stokrát a bude vše bez problému. Vzal jsem to aspoň ty, kteří dělali svojí část už několikrát.

Docela by mne zajimalo, jaka je Vaše představa o pomoci a veřejných internetových strankách. Kde by podle Vas měla byt hranice informací zadarmo.
OK, respektuji to, že se nechcete dávat info pro konkurenci. Zatím jsem ale od vás neslyšel informaci, která by mě posadila na zadek a řekl si, že to vážně dělám nějak blbně. Jsou i lidi, kteří se nebojí pomoci, viz odkaz nahoře na diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #25 kdy: 28.02.2008, 14:19 »

Budu Vas kontaktovat e-mailem. tohle už neni pro veřejnost :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jiri Styskalik
« Odpověď #26 kdy: 02.03.2008, 17:23 »

 ...  Úsměv

K tomu prispevku a reakci na nej jsem se dostal ciste nahodou - informoval mne nas systemovy partner. Po podrobnem precteni mne zaujala jedna veta napsana panem Kriklem. Cituji: "Neni to neochota. Mate asi představu, že Vam sem nasypu všechna uskalí a problemy, které jsem za ty roky nastřadal a budu zadarmo varovat a učit konkurenci. Takový rychlokurz systemového technika. Připada vam to fer? A připada logické, když se Vas snažím před něčím varovat, že se u toho nebudu smát."

Pred cim se snazite varovat? Co chcete ucit konkurenci? Mam pocit ze vsechno na co investor cini  a o cem uvazuje je spatne?

K doporuceni vyrobce v manualu. Je to velmi obecny popis co by se "melo" vzit v uvahu pro PRVOTNI NAVRH systemove instalace. Samozrejme ze to neni "nastrkani" systemovych a jistitich prvku do rozvadece. Navrh systemove instalace je proces, kdy je nutne sladit klasickou instalaci (kterou tak jak tak tahata),  pozadavky investora a jeho financni moznosti, funkce a moznosti systemu. To jaky ma pote punc inteligence samotny system je hlavne vec softwarova. A vetu typu ... cituji: "U těchto systemu hodně zaleží na člověku, ktery vše realizuje. Protože žadny inteligentni system neni inteligentní sam od sebe, ale vždy nesse inteligenci člověka, který jej tvořil" ... jsem uz nekolikrat slysel na vlastni usi ...  Úsměv

Pokud byste pane Hanzliku mel potrebu mne kontaktovat, budu rad. S pozdravem Styskalik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #27 kdy: 03.03.2008, 09:57 »

To Styskalik: Vite stejně dobře jako ja, že nic není idealní a že žadny system, bez rozdilu vyrobce, ma svá uskalí. To mi chcete tvrdit,že Vaš system je idealní a univerzalní?. Sam dobře víte, že na každý objek je nutno vybrat vhodny system a v tu chvíli je jedno jestli je vyrobce je Pavel či Petr. Nejduležitější je splnit představy investora.  Na tom se myslim shodneme.
Ještě k citované větě. Nevim jestli jste ji spravně pochopil. Každy čověk v tomto oboru ma sve zkušesti, a nejsou to jen zkušenost se zapojeím a koncepcí, jedná se spíše o zkušenosti s regulací  ruzných systemu vytápění a klimatizace, jejich kombinací, řízení žaluziia apod.. Tyto zkušenosti jsou získany většinou kilometry a časem stravenych na odladování u zakazníku. A nezlobte se na mne, to vše šo z mych peněz. Proč bych tady tady měl zadarmo upozornit na zalunosti a triky v odladovaní domu?
Pokud jste to pochopil jako utok na Vaš system, nebylo tak myšleno. Měl jsem na mysli konkurenci systemových partneru, tzn lidí kteří system montuji, ne vyrabějí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.