								|  | « Odpověď #3 kdy: 15.05.2015, 11:50 » |  | 
 
 Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém. Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí    |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 15.05.2015, 13:22 » |  | 
 
 Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z? |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Ryšavý 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 15.05.2015, 15:08 » |  | 
 
 Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.Občas se hodí pro jištění elektroniky.
 
 Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.
 
 Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
 nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
 naopak magnetické pohony, na které nestačí D
 
 a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný
 
 
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Smysl pro humor - znak ducha bystrého.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Palička 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 15.05.2015, 21:39 » |  | 
 
 Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristik ou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristik a A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a  ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410) Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter . |  
						| 
								|  |  