| | |-+  Částečná rekonstrukce rozvodů v bytě, dimenzování hl. jističe, HDO a klima?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Částečná rekonstrukce rozvodů v bytě, dimenzování hl. jističe, HDO a klima?  (Přečteno 2936 krát)
M23
« kdy: 06.06.2012, 15:42 »

Moderátor: Napsal jsem toto "Opravte zadání příspěvku podle pravidel prosím." http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz

Ten odkaz jsou pravidla. pokud by šlo pouze o otázku, tak tu opravím, ale zjevně jste pravidla nečetl, přes to, že odkazy na pravidla jsou z více míst.

Máme taková pravidla z nějakých důvodů. Naprosto logických.
Nejsme však povinni každému vysvětlovat proč tomu tak je.
Jste tu na návštěvě a můžete svobodně odejít jinam.

Končí mi služba. U druhého moderátora to nebude jinak.
S moderátory se tudy nediskutuje! Pokud nevíte jak zadat příspěvek zavolejte si do redakce. V pracovní době vám to rádi vysvětlí. Moderátor není od vysvětlování.















































































,

kupuji byt v paneláku, podle informací co mám by měl mít třífázový přívod, síť TN-S, elektroinstala ce v mědi, třífázový přívod ke sporáku, jistič + proudový chránič pro zásuvky a jistič pro světelný okruh. Hodnotu hlavního jističe ani průřez vedení neznám, nicméně předpokládejme, že na 3x20A by to mělo stačit. Co se týče plánovaných spotřebičů, budu mít plně elektrický sporák, pračku, myčku, ledničku, klimatizaci a spoustu výpočetní techniky. Vzhledem ke klimatizaci chci mít tarif d56d, kde je hodně drahý jistič. Na základě těchto informací mám několik otázek:
  • Po dlouhé úvaze jsem se dopracoval k tomu, že 3x20A by mělo stačit a to s následujícím rozhozením. Na každé fázi je vždycky sporák, příkon cca 10A (13A) a pak je několik možností:
    a)L1 - myčka, pračka (ale nemohu je pustit dohromady se sporákem); L2 - klimatizace, světla; L3 - lednička + std. zásuvkový okruh
    b)L1 - myčka a 1/2 zásuvek, L2 - pračka a 1/2 zásuvek, L3 - klimatizace a světla
    Ještě uvažuji o hlídači hodnoty hlavního jističe, kde by pračka, myčka a klima měla vlastní stykač, který by je při přetížení té dané fáze odpojil. Vzhledem k poplatkům za příkon u d56d by se to vyplatilo. Co doporučujete? Udělali byste něco jinak? Má ten hlídač hodnoty hlavního jističe smysl? Je možné u případu a) u fáze L1 předřadit 20A jistič, který by při přetížení zajistil, aby nedošlo k vypnutí hlavního? (asi to je nesmysl)

  • Vzhledem k velikosti rozvaděče a staršího typu pojistek budu muset tento kompletně vyměnit a zároveň s tím bych chtěl úplně na začátek předřadit třífázový proudový chránič, má to smysl? Je to tak správně? Dále bych chtěl předřadit třífázový svodič přepětí B+C, vidíte v tom nějaký problém?

  • Vzhledem ke spotřebičům v kuchyni budu určitě muset z rozvaděče přivést další kabely, je možné dovést jeden pětižilový kabel do kuchyně a tam jej následně rozdělit na tři pro pračku, myčku, klimu, jinými slovy fázi vést pro každý spotřebič zvlášť a PE a N společně s následným rozdělení v krabičce ve zdi?

  • Vzhledem k tarifu d56d budu potřebovat HDO, chápu správně, že přímo v HDO je stykač odkud vede fáze pro klimatizaci, kterou logicky musím od hlavního rozvaděče dovést do bytu?

Předem velmi  poklona  za vaše odpovědi. Na závěr bych chtěl jenom dodat, že nejsem elektrikář, pouze poučený laik a ať už zmíněné úpravy bude dělat kdokoliv, před uvedením do provozu je schválí revizní technik.
Zaznamenáno