Luboš Janča
*
Offline Offline




« kdy: 19.01.2012, 20:37 »

Mám konkrétní problém, jaké úbytky napětí zvolit na staveništi ve smyslu ČSN 341090 ed.2. Nejsem si jistý, zda mohu použít ČSN 332130 ed.2. Pak už zbývá jen pár neplatných či jinam orientovaných norem a jinak nic. Trochu se v tom ztrácím. Nakopne mě někdo? Bude se jednat o dokumentaci projektu prozatímního zařízení. Pokud tyhle věci tedy vůbec někdo dělá... Úsměv
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2012, 22:08 »

Zkuste ČSN 34 1610.
Zaznamenáno