Cokoliv vám tu napíšeme, bude jen taková teorie, která třeba nemusí být dobře použitelná ve vašem domě.
V takovýchto případech je nejlepší, když to vidí na místě někdo, kdo má nějaké zkušenosti, vůbec není špatné, když má nějaké zkušenosti s projektováním, také není špatné, když tam provede alespoň pár základních měření revizní technik, abyste nevyhazoval peníze za rekonstrukci něčeho, co bude na konci stejně špatně...
Např. první "napadnutelná" věc je přívod. V jisté době se to tak udělalo, mohu věřit tomu, že to je z doby, kdy to norma připouštěla, ale podle "stávající pohledu" Al 4x4 je naprosto nevyhovující. Když Al, tak 4x16! Nebo Cu (CYKY) 4x10, nebo přívod udělat již jako TN-S a pak podle odběru 5x4mm2 (možná, to by právě měl přeměřit RT, jestli by to bylo OK)
Dále např. po nějakém větším zákroku do instalace by bylo vhodné mít jako "cílový stav" na zásuvkových okruzích (minimálně koupelna, sklep, venkovní, případně další prostory, kde je vlhko,...) proudový chránič. Ale ten jde připojit pouze na "třídrátové" okruhy v síti TN-S...
Opravdu tohle je nejlepší posoudit na místě.
|