Autor Téma: Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?  (Přečteno 4571 krát)
Pavel Kadera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.01.2011, 15:04 »

Můžete mi prosím říct proč je uvnitř izolátoru (22KV) měděné pokovení.
Stalo se nám, že v kobce 22KV uvnitř izolátoru, kterým prochází šína Al 80x10mm začalo sršet.
Uvnitř je mědˇ částečně zoxidovaná?
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 18.01.2011, 15:56 »

Stěnové průchodky vn jsou uvnitř pokovené zřejmě pro lepší rozložení gradientu napětí mezi vodičem a a vnitřním povrchem izolátoru. Přesně by vám to popsala Elektroporcelá nka Louny.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.01.2011, 13:04 »

Stačí do průchodky zasunout kus Al pasu např. 40/10 prohnutý tak, aby se dotýkal procházející pasoviny a pokovení v průchodce. Nebo připojit např. lankem pasovinu se šroubem pro masku průchodky.