resim problem zaskoku rezervniho cerpadla v pripade vypadku cerpadla pracovniho. Mereni tlaku na vytlaku cerpadla dava rozdil cca 7 kPa a diference na cerpadle oproti stojicimu je cca 13 kPa. Nad cerpadly je vodny sloupec 7,5 m, trvale vyvolavajici staticky tlak cca 73 kPa. Cerpadla funguji, tak jak maji ( honi cirkulacni vodu přes prohřivany dieselmotor). Tak male zmeny tlaku 73 kPa na 80 kPa nelze vsak verohodne vyhodnotit (je pouzit manostat 0-250 kPa s min.hyst 25 kPa, s kvalifikaci pro jad.elektrarny, nelze s anologovym vystupem) a podle toho ridit zaskok rezervy. Nedavno v teto diskuzi probehla zprava o nejakem elektronickem zarizeni montovanem do el.rozvadece, ktere by to mohlo umet. Nevite prosim nejaky tip? Jeste typ motoru cerpadla: DOLMEL 3SL90S-4K - opsáno z dokumentace.