Chtěl bych se zde zeptat, zda se považuje za zásah do konstrukce motoru 6kV / 500kW , který má ruční odklápění kartáčů, když toto ruční odklápění z automatizujeme? Jedná se o připojení automatického zařízení na hřídel ručního odklápěče. Automatické zařízení je vlastní výroby.
Domnívám se,že pokud nahradíte ruční odklápění kartáčů spolehlivým servopohonem napojením na jeho původní hřídel,se nebude jednat o přímý zásah do konstrukce vlastního motoru.Nejlepš í ale asi bude,získat vyjádření výrobce motoru.