Ano, bude odpojen celý obvod za chráničem.
Ale jak sám píšete, selektivitu lze zajistit časovým nebo proudovým odstupňováním ochran.
Existují tzv. selektivní chrániče které mají zpožděné vypnutí (nereagují) cca 40ms oproti standartním chráničům - 10ms.
Druhá možnost je použití chráničů s různými reziduálními proudy : 10 - 30 - 100 - 300 mA
Nespekuluji zde o možnostech použití v určité elektroinstala
ci, pouze konstatuji jak lze docílit selektivity.