Navrátil Vlastimil
« kdy: 11.02.2008, 21:33 »

Před třemy lety jsem při rekonsrukci  rodinného domu nechal udělat novou elektorinstala ci.
Rozvaděc s elektroměrem a hlavním jističem(3x25A) mám umístěn venku na fasádě a do prvního parta mám veden kabel CYKY 5x6Cu, kde je umístěna rozvodnice s proudovým chráničem a ostatní jističe.
Je zde také 3f jistič 16A a od něj vede kabel CYKY 5x2,5Cu  opět  do přízemí a ven na druhou stranu domu, kde je ukončen v krabičce s věnečkem a na tuto krabičku je napojena jedna 3f zásuvka 32A.
Ve dvoře jsem si postavil dílnu s dvojgaráží (8x8m) a na půdě mám uložný prostor, ze krerého se dají udělat 2 místnosti. 

Již před rekonstrukcí domu jsem firmu upozorňoval že bych chtěl z této 3f zásuvky napojit i garáž z dílnou, proto taky krabička s věnečkem a zásuvku bych přemístil na garáž.
V garáži bude rozvodnice s proudovým chráničem a jističi (2 světelné a 4 zásuvkové obvody a asi 5 3f zásuvek) na které bude napojeno zahradní čerpadlo, pila, svářečka, stolní bruska a stolní vrtačka a na zásuvkový  obvod bude napojena filtrace od bazénu.

Dotaz spočívá v tom, že se mi nezdá průřez vodiče, který vede z 3f jističe do krabičky s věnečkem ( 5x2,5Cu).
Elektrikář, který bude zapojovat garáž tvrdí, že je to OK, že stejně nebudou všechny spotřebiče zapojené současně. Teoreticky by šlo natáhnout nový kabel od elektroměru, ale bylo by to pracné ( jedná se cca o 15m v zemi) a musela by se narušit fasáda domu. Chtěl bych slyšet na to taky názor někoho jiného.
Ještě bych chtěl podotknout, že už teď  se mi občas stává, že při zapnutí svářečky nebo pily (domácí výroba, ale ne moje) občas vyletí 3f jistič, uvažuji o silnějším jističi i proudovém chrániči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2008, 21:47 »

Kabel je na hranici. Můžete mu vyměnit 16A jistič za 20A, ale je tu podmínka, že ten kabel nesmí vést s ostatními v souběhu. Nevím kolik vám odebírají jednotlivé spotřebiče ale na tu 16 máte tak cca 3,5kW. A zásuvky v garáži by jste musel odjistit max 13A jističi (pokud je seženete),  jinak 10A. A ty vám snesou tak těsně přes 2kW. Takže na ten současný kabel by jste si musel hlídat, co současně pustíte. Spíš bych se přiklonil k výměně za min 5Cx4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Navrátil Vlastimil
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2008, 22:18 »

Díky za odpověď, taky jsem si myslel, že to bude tak akorát. Budu muset přemýšlet o tom novém kabelu, jedná se narušení nové fasády cca 4m. Nejvíce mi vadí to, že jsem firmu, která dělala elektroinstala ci v domě upozorňoval na  připojení garáže, kterou jsem  se chystal postavit a  nebyl tedy problém dát silnější kabel. Spotřebiče jsem používal již před rekonstrukcí domu a firma věděla co se bude v garáži používat. Přemýšlím, že ten jistič  3x16A přemístím z domu do garáže, pokud dám na radu elektrikáře a  nechám stávající kabel. Nevím co na to řekne revizní technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2008, 22:32 »

Zvýšit jištění na 3x 20A (char. C) by neměl být takový problém, toho bych se osobně nebál, vodiče CY 2,5 lze za určitých podmínek zatížit až na 25A ...
Souběh s ostatními kabely těžko odhadovat, zřejmě to bude uložené pod omítkou. Leda se spolehnout na něčí pamět. Nebo jste snad byl natolik předvídavý a instalaci jste si nafotil před zaomítáním ?
(BTW všem doporučuji).
Osobně bych se souběhu s ostatními kabely také nebál, vzhledem k jističi před elektroměrem. Laicky řečeno, jde o oteplování kabelů navzájem - pokud by byl ten okruh pro dílnu zatížen až na těch 20A, na ostatní spotřebu už skoro nic nezbyde, když je jistič před elektroměrem 25A a tudíž se nemá co od čeho oteplovat ...
Předpokládám tedy, že ten kabel není nijak zvlášť dlouhý (cca do 30m).

Nicméně výměna kabelu by rozhodně byla lepším řešením, hlavně z toho důvodů, že i těch 20A by třeba později nemuselo stačit.
A pokud by se kabel vyměňoval, potom by bylo vhodné použít opět kabel CYKY 5Cx 6. Pokud by byl připojen z té podružné rozvodnice, potom by mohl být připojený smyčkovaně na přívod a nemusel by tedy být v té podružné rozvodnici nijak jištěný - byl by vlastně jištěný až jističem před elektroměrem.
Jiným, vhodnějším řešením by bylo napojit kabel z elektroměrovéh o rozvaděče. Kromě poškození fasády by to zřejmě znamenalo určité obtíže s napojením toho druhého kabelu na jeden vývod z elektroměru. Pokud je odvodní kabel napojen přes svorky, daly by se vyměnit za zdvojené svorky. Pokud je odvodní kabel napojen přímo z elektroměru (desky PREMIX),  muselo by se to řešit jiným způsobem. Každopádně, řešitelné to je ...
Zřejmě by asi také bylo nutné odplombovat a zaplombovat elektroměrový rozvaděč (podle typu).
Ať už to dopadne jakkoliv, rozhodně bych také doporučoval zapojit instalaci tak, aby byl samostatný chránič pro dílnu a samostatný pro RD. Teď máte zřejmě jen jeden proudový chránič "na všechno",  což není z provozních důvodů moc vhodné, jak už jste si asi všiml sám ...
Výměna proudového chrániče za "silnější" asi nebude možná, pokud je jen jeden chránič pro celou instalaci.
Rozhodně by si to zasloužilo bližší popis, popř. foto té podružné rozvodnice a elektroměrovéh o rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Navrátil Vlastimil
« Odpověď #4 kdy: 11.02.2008, 23:06 »

Vše mám před zaomítáním vyfoceno.Co se týče souběhu vodiču, tak jde od jističů v chodbě svazek v délce 3m asi tak 4 vodičů a pak jde vodič 5Cx2,5 samostatně  cca 5-6m do krabice s věnečkem. Do garáže je to dalších 5-6m. Co se týče rozvaděče s elektorměrem je nový  a byl dělán pro připojení 2 eletorměrů ( dvě bytové jednotky),  z toho u jednoho elktroměru je pouze hlavní jistič a musel by se odplombovat, a u druhého elektroměru je hlavní jistič  a nahoře je několik jističů, kde je napojena stará instalace druhé bytové jednotky. Výrobce rozvaděče je Firma ve Vyškově, na přesný typ se podívám zítra, popř. vyfotím. U podružné rozvodnice je proudový chránič 16A B pro celou bytovou jednotku, kde je napojeno kromě koupelny, kuchyně, PC také jistič 3x16A B. Už jsme přemýšlel o výměně proudového chrániče za chcánič 16C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2008, 00:10 »

Jen tak pro jistotu nám opište co je na štítku toho chrániče. Jestli je tam B, není to kombinovaný chránič s jističem? Není tam třeba 16/2/B/0,03?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2008, 06:55 »

Myslím si, že půjde určitě o proudový chránič s nadproudovou ochranou, protože chrániče bez proudové ochrany se dělají ve většině případech až od hodnoty 25A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Navrátil Vlastimil
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2008, 07:15 »

Chtěl bych se omluvit za mylnou informaci, proudový chránič je 25A/4/003 spletl jsem si to z 3f jističem. Nebyl jsem doma  a až teď jsem se podíval.  Ještě k tomu rozvaděcí je to Elmer typ  ER.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.