Autor Téma: Mohu protáhnout přívod nové zásuvkytak, že navážu na poslední zásuvku?  (Přečteno 11506 krát)
G.E.O.R.G.E.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2008, 19:01 »

V 30 let starém panelákovém bytě se mi nedostává zásuvek na zdi, neboli rozvod není dotažen až na konec místnosti, kde potřebuju zásuvku (asi 2m).

Mohu protáhnout přívod tak, že navážu na poslední zásuvku na okruhu, od ní budu pokračovat lištou KOPOS LP 35 po zdi (2m) ve výšce zásuvky až na druhý konec místnosti drátem CYKYLo 3x2,5, kde bude na zdi krabice a dvojzásuvka Tango ?

Rozvody jsou hliníkové, dvoužilové (prostě panelák).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Hlaváček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 21:13 »

Nebude problém pokračovat tak, jak píšete. Jiné řešení není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 21:24 »

Já myslím, že můžete, když dodržíte následující:
 - na zásuvkovém okruhu by nemělo být vice než 10 zásuvek
 - nový kabel nepřipojujte ve staré zásuvce pod šroubek společně s AL vodiči
 - v nové zásuvce připojte PEN (zeleno/žlutý) na kolík a propojte s pravou zdířkou, modrý nepřipojujte
 - bylo by lepší nový kabel zasekat do rohu mezi podlahu a zeď. Beton na podlaze v rohu není tak tvrdý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.03.2008, 21:27 »

a když už v tom budete, můžete si dotáhnout vodiče i v ostatních zásuvkách Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2008, 22:54 »

- v nové zásuvce připojte PEN (zeleno/žlutý) na kolík a propojte s pravou zdířkou, modrý nepřipojujte

Osobně nevidím žádný zvláštní důvod, proč nepoužít i modrý vodič.
Pokud to bude připojené z koncové zásuvky, budou tam volné šroubky na kontaktu PE i N.
Naše normy tyto situace vyloženě neřeší, takže je tu prostor pro různá řešení. Podle mého názoru se tím stávající stav určitě nezhorší, spíše naopak.
Diskuze o bodu rozdělení PEN nemají smysl, bodem rozdělení PEN je každá zásuvka 230V, zapojená v TN-C (dvouvodičově).
V podstatě je to stejné, jako když se do zásuvky připojí prodlužovací šňůra.
Přehlednost elektroinstala ce podle mého soudu v tomto případě také přiliš neutrpí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.03.2008, 07:22 »

A pro co další zásuvku v panelákovém bytě asi potřebujete ? Jistě to nebude velký odběr. Pro jednu další zásuvku o kousek dál vrtat v panelu se snad ani nevyplatí. Jednoduché řešení pro každého je použít vhodnou prodlužovací šňůru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
G.E.O.R.G.E.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.03.2008, 07:57 »

Onu zásuvku potřebuji pro připojení TV stěny, tedy televize (teoreticky i plazma),  přehrávač, nějaké to intimní osvětlení. A protože chystáme zastavět místnost nábytkem, přiklonil jsem se k systematičtějš ímu, ikdyž pracnějšímu řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 19.03.2008, 10:28 »

to Jaroslav Hasala:
použití modrého vodiče normy v tomto případě neřeší, pokud novou zásuvku zapojí třívodičově, bezpečnost se nijak zásadně nezlepší, protože nevyhovující hliníkový přívod v TN-C bude stále stejný, ale poněkud ho to zakamufluje. Vzhledem, k tomu, že se jedná jen o jednu zásuvku, doporučil bych modrý nechat nezapojený, ale nevyštípávat ho pro případné budoucí použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2008, 13:31 »

To: Hasala
Posledním bodem rozdělění je bytová rozvodnice. Když někdo otevře poslední zásuvku a uvidí zapojen i modrý vodič může usoudit, že je takto zapojena celá větev a to ho může uvést v omyl. Také jsem proto, aby v takovém případě byl okruh doplněn je dvouvodičově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2008, 13:53 »

To Slabý :

Asi by bylo dost divné, kdyby si někdo dělal celkový obraz o elektroinstala ci na základě jedné otevřené zásuvky, obzvlášť v paneláku, kde je způsob provedení elektroinstala ce notorický známý i mezi laickou veřejností.
Stejně tak by si někdo potom mohl myslet, že jsou všude Cu vodiče ...
Nebo by se snad mělo případné rozšiřování provádět také hliníkovými vodiči ?

Jinak řečeno, pokud bude někdo uveden v omyl, je to jeho chyba a jeho problém ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 19.03.2008, 14:22 »

Kdysi jsem byl pro to, aby se každé nové vedení zhotovilo 3vodičově a zapojily se všechny tři vodiče.

Po zkušenostech z revizí, kdy jsem viděl ve stropních podhledech svítidla napojená 3vodičově (CYKY 3Cx1,5 mm2) a domníval jsem se, že je provedená celková rekonstrukce a nebyla  Hněv ,  tak jsem také zásadně pro to, pokračovat v zapojení TN-C (2vodičově) a modrý vodič zachovat jako rezervu.   Úsměv

Určitě je to správnější řešení a naprosto souhlasím s názory pánů Václava 3 a Slabého.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.03.2008, 21:18 »

V zásadě jsou možná obě navrhovaná řešení.
Dvouvodičové pokračování má tu výhodu že neuvádí v omyl elektrikáře piskaci. Třívodičové pokračování má u výhodu že pokud se rozhodnete někdy vyměnit vedení od rozvaděče k té bývalé poslední zásuvce za 3C tak nezapomenete v té nové poslední zásuvce zapojit N místo propojky PE a N Mrknutí.
Já osobně pro sebe doma jsem natáhnul pro elektroniku ve stěně celý nový přívod CYKY 3C x2,5 až od rozvaděče a všechno co je propojeno napájím z něj a mám klid a méně síťové padesátky v poslechu  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2008, 21:54 »

to Jan Alin:
Průnik síťového brumu (50Hz) přichází v úvahu pouze v případě, že přístroje jsou provedeny v I. bezp. tř. tj. s ochranou nulováním, to u audiotechniky není v současnosti obvyklé, potíže mohou vzniknout pouze při propojení počítače a televizoru na zesilovač, protože počítače používají zemněný zdroj, televizory jsou obvykle přizemněny přes anténní svod (není rozhodující, zda máte STA nebo individuální anténu, obě by měly být řádně uzemněny). Potom vzniká zemní smyčka - obvod je uzemněn ve více místech s různý potenciálem - a nejlepší je použít signálová izolační trafa nebo izolační zesilovače. V tomto případě nepomáhá ani třívodičový rozvod - anténa je uzemněna na hromosvod, v případě STA jsou anténní zesilovače spojeny ještě s ochranným vodičem sítě, ovšem na druhém konci domu než Vaše zásuvkové okruhy. Navíc izolačním trafíčkem zabráníte i různým haváriím. Zažil jsem od závady zdroje počítače poškozený zesilovač a vypálený kanálový volič televizoru. Pokud by tam bylo signálové izolační trafo, vše by skončilo pouze v počítači a další přístroje by byly v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2008, 22:06 »

Uvedu modelovou situaci a svůj přístup k řešení.
Ve starém TN-C rozvodu (s hliníkovými vodiči) je zapotřebí nová zásuvka.
Pokud je to možné (záleží na přístupu investora),  natáhnu nový kabel až z podružné rozvodnice. Kabel použiji měděný a třížilový, typicky CYKY(LO) 3Cx 2,5. zeleno/žlutý i modrý vodič připojím v rozvaděči na sběrnici PEN.
Opravdu nevidím jediný důvod, proč bych měl zásuvku zapojovat dvouvodičově a v zájmu "přehlednosti" dokonce snad i hlikovým kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.03.2008, 22:14 »

Uvedu modelovou situaci a svůj přístup k řešení.
Ve starém TN-C rozvodu (s hliníkovými vodiči) je zapotřebí nová zásuvka.
Pokud je to možné (záleží na přístupu investora),  natáhnu nový kabel až z podružné rozvodnice. Kabel použiji měděný a třížilový, typicky CYKY(LO) 3Cx 2,5. zeleno/žlutý i modrý vodič připojím v rozvaděči na sběrnici PEN.
Opravdu nevidím jediný důvod, proč bych měl zásuvku zapojovat dvouvodičově a v zájmu "přehlednosti" dokonce snad i hlikovým kabelem.

 Palec vzhůru Naprostý a bezvýhradný souhlas s tímto řešením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.03.2008, 22:35 »

To Václav 3

No to je můj případ. TV z kabelovky, rádio ze starého anténního rozvodu, video, DVD, satelit, propojení audio na PC a propojení TV kabelovky přes rozbočovač do PC datové rozvody nepočítaje. Krásné smyčky, kdybych to chtěl vymyslet tak to nedokážu ale vzniklo to nějak časem samo a to celé v paneláku s Al rozvody. Ale zdařilo se a v současnosti jsou brumy celkem zanedbatelné  Smích.
Nejlepší na tom je že jediné co si teď pouštím je internetové rádio a občas TV v PC takže to celé vlastně k ničemu nepotřebuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 20.03.2008, 08:50 »

to Jaroslav Hasala:
samozřejmě souhlasím, ovšem je to otázka stavebních úprav a zadání zákazníka, pokud to bude zásuvka na televizor jsem pro řešení dvojvodičové s měděným kabelem ( proč tam dávat hliník - to nechápu ) a pokud se bude jednat o zásuvku na kuchyňskou linku, budu trvat na novém vedení a zapojím to stejně jako Vy.
to Jan Alin:
To jsou paradoxy života, když je problém vyřešen, tak člověk zjistí, že to už ani nepotřebuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 20.03.2008, 16:31 »

Tohle provedení je možné, ale i když to bude "třídrát" pořád to bude stejně šmejdská instalace, protože předtím je "dvoudrát" a při poruše na PEN budete mít i na nové zásuvce fázi na kolíku. Pořád je to ale lepší než nějaké šílené rozvody prodlužovačkam i. Časem zvažte, alespoň jednu místnost, kde potřebujete zásuvky, dát kolem podlahy lištu a natáhnout celý okruh "třídrátově) přímo od skříňky s jištěním a nejlíp na samostatný jistič. V podstatě ale proti tomuto řešení není námitek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno