Autor Téma: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy  (Přečteno 5195 krát)
IVIK
« kdy: 10.06.2007, 17:56 »

,  
1. je v současné době povoleno použít na zásuvkové obvody průřez Cu vodiče 1,5 mm2 a jistit jej 16 A jističem?
2. Pokud ne, bylo to možné dříve?
3. Jaké max. jištění má dle normy 1,5 a 2,5 mm2 Cu kabel.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) mnohokrát za ochotu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.06.2007, 18:01 »

To: IVIK
1) 2)  Ano - viz např.ČSN 332130
3) Tato odpověď závisí na více okolnostech (způsob uložení, teplota okolí, úbytky napětí, funkce ochrany atd.)

poznámka moderátora: 1),  2) dříve i nyní při splnění všech podmínek viz. 3) 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 11.06.2007, 21:15 »

TO IVIK.
Dle ČSN 33 2000-5-523, 3x1,5 22A/3x2,5 30A. Jmenovitý proud kabelů CYKY.
Dále platí to co uvedl pan Fuksa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2007, 21:28 »

Dovolím si upozornit, že informace kolegy Miroše je ovšem pro člověka, který nezná souvislosti o způsobech ukládání kabelů zcela zavádějící a k ničemu!
CYKY 3x1,5mm mohu zatížit 22A leda tak při uložení v zemi a to ještě tak při seskupení max. 2 kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 11.06.2007, 21:42 »

No já teda nevím, ele jsme v sekci projekty, návrhy, rozpočty.  Šok
Takže předpokládám že tazatel něco málo o elektříně zná. ??
Pokud né, tak to se omlouvám. Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2007, 21:56 »

 Úsměv Úsměv Úsměv no, projektant by asi původní dotaz nepoložil, ale spočítal by si to podle ČSN nebo vyčetl ze softweru.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 11.06.2007, 22:00 »

No jó, snad se toho tolik nestalo  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2007, 20:25 »

Určení dimenze vodičů je věcí projektu jak bylo řečeno.
Čistě z pohledu RT, jištění 16A na vodiče Cu 1,5 většinou jakž-takž vychází u CYKYLO vodičů, uložených pod omítku, do celkové délky cca 50 m. Každopádně toto není bez problémů, lehce se může stát, že už to nebude vyhovovat, potom bývá jediným rozumným řešením snížení jištění, populární se pro tento účel stávají jističe 13A.
Podle mého soudu by mělo být v klasických bytových rozvodech standardem Cu 1,5 - 10A, Cu 2,5 - 16A. Jinak řečeno všechny světelné okruhy jistit 10A a použít vodiče 1,5, všechny zásuvkové okruhy jistit 16A a použít vodiče 2,5.
Spousta elektrikářů vodiče 1,5 používá na zásuvkové okruhy čistě z lenosti, zapojování zásuvek (zejména smyčkovaných) je jednodušší než u vodičů 2,5.
O nějaké úspoře na materiálu moc nemůže být řeč, vyšší užitné vlastnosti instalace podle mě převáží nad úsporou.
Nikdy si totiž nemůžete být jistí, co někdy bude zapotřebí do zásuvky 230V připojit Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 13.06.2007, 14:42 »

samostatný kabel    cyky 4x1,5    zdroj Sichr:

v zemi             uložení     D  28A
ve vzduchu                   E,F  18,5A
na stěně                         C  17,5A
v trubce na stěně            B  15A
v izolační stěně               A   13A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno