Autor Téma: Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?  (Přečteno 18241 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 13.09.2018, 11:44 »

Na tyto účely se nám osvědčily trojfázové, nebo jednofázové síťové tlumivky pro frekvenční měniče,
Pokud jsou výpadky občas jo a občas ne, často stačí i "jističové" rázové oddělovací tlumivky, jejichž instalace je daleko méně prostorově a váhově bolestivá.  


     typ          proud           indukčnost         váha          rozměry
 3TS016/00          16          1,8                          4,5          150 x 95 x 145

Síťové tlumivky (TS) jsou určeny k omezení
negativních vlivů spotřebičů na napájecí síť. Typickými
představiteli těchto spotřebičů jsou řízené a neřízené
usměrňovače, spínané zdroje a frekvenční měniče.
Zařazením síťových tlumivek mezi spotřebič a síťový
přívod jsou omezeny účinky komutací, proudových
nárazů při dobíjení kapacit ve stejnosměrných
meziobvodech a je omezeno i rušení, způsobené
spínáním výkonových polovodičových součástek.
Omezují také i vyšší harmonické proudu do sítě.
Použití síťových tlumivek zvyšuje také účinek
instalovaných odrušovacích filtrů.
....
Síťové tlumivky jsou navrženy tak, aby tvořily
ekvivalent napájecího transformátoru s ek = 4% při
napájecím napětí 3x400  V/230  V a frekvenci 50  Hz.
Zároveň návrh respektuje všechny provozní stavy
měničů jak statické, tak dynamické

* tlumivky_6-630a.pdf (233.18 KB - staženo 324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #19 kdy: 13.09.2018, 13:23 »

Podle mého názoru, v tomto případě, nemusí být tlumivka dostatečně účinná. Po obnovení elektrické energie, než proběhne magnetizace, má tlumivka odpor drátu, kterým je navinutá a to nemusí stačit k omezení proudové špičky od spínaných zdrojů, aby nedocházelo k výpadkům hlavního jističe.
Jestli máte vyzkoušené, že to funguje, pak se mýlím a omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 13.09.2018, 14:36 »

Nás ve škole učili: S cívkou jako s dívkou, nejdřív napětí, potom proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 13.09.2018, 17:03 »

Tak my jme byli na průmce v základech elektrotechnik y upozorněni, že v praxi to s dívkou bývá právě naopak.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 16.09.2018, 23:33 »

Na tyto účely se nám osvědčily trojfázové, nebo jednofázové síťové tlumivky pro frekvenční měniče,
Něco jako "reaktor"?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24261.0.html

Nás ve škole učili: S cívkou jako s dívkou, nejdřív napětí, potom proud.
Cívka jako dívka, odpor pouze fiktivní...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #23 kdy: 17.09.2018, 17:13 »

Např. na desce DVD přehrávače vidím před usměrňovačem spínaného zdroje dvojitou tlumivku s feritovým jádrem a odpor 2,7ohmů/2W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.09.2018, 17:33 »

Běžně se to řeší pomocí termistoru NTC. Jinak jde použít zařízení od DEXONU JPD352. Tento přístroj postupně sepne cca 8 zásuvek. Původně je určen pro evakuacni rozhlas kde při přechodu ze zálohy na 230V postupně sepne zásuvky. Jediné co nato není úplně 100% je že zásuvky v tomto rackovem přístroji jsou SCHUKO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #25 kdy: 21.09.2018, 21:57 »

Pokud není termistor NTC dostatečně zahřátý nedovolí jeho odpor, aby jistič při poruše vypnul v předepsaném čase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.09.2018, 08:33 »

Já bych začal kontrolou zatížení jednotlivých fází.
P. Cabrnoch nikde nepíše, jak za hlavním jističem rozvod pokračuje.
Možná se dvě fáze dřou a jedna fláká.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 22.09.2018, 15:16 »

A co třeba omezovač zapínacího proudu viz přednáška Doc. Mindla:
https://elektrika.tv/video/2018/180723_schrack_infodny_mindl.mp4


* omezovač zapínacího proudu.jpg (27.07 KB, 340x380 - prohlédnuto 359 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
DomM
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 06.02.2021, 09:44 »

 poklona
Pri práci sa s týmto problémom tiež stretávam. Nemám problém so spínanými zdrojmi výpočtovej techniky, ale väčšinou s LED osvetlením.
Dá sa to riešiť viacerými spôsobmi:
- rozdelenie zátaže medzi viaceré obvody (ističe)
- postupné spínanie záťaže po skupinách
- výmena ističa s charakteristik ou B za C alebo D. (Napr. MW má peknú tabuľku, kde udáva maximálny počet priamo zapínaných zdrojov vzhľadom k veľkosti a charakteristik e ističa)
- obmedzenie nabíjacieho prúdu pomocou NTC termistoru (hlavne u zdrojov pre osvetlenie)
- doplnenie inštalácie o nabíjací prvok s bypassom (Meanwell ICL 16)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 06.02.2021, 20:36 »

No a což dát zásuvkové okruhy, vyhrazené pro PC, za stykač pro kompenzaci (spínání AC-6b s předstihovými kontakty přes drátové rezistory). Ovládání cívky by bylo zapojeno přes vypínač, tedy ne samopřídržné zapojení s tlačítky, ale klasický spínač s aretací. Po znovuobnovení dodávky elektřiny se okruh zapne přes stykač s potlačením proudového rázu, jelikož se kondenzátory napájecích zdrojů částečně přednabijí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.