lubo123
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 05.06.2015, 08:23 » |
|
Riešim dopracovanie projektu elektroinštalá cie pre skladovú halu v ktorej má byť skladovaný papier a papierenské výrobky. V hale bude v podstate len osvetlenie dve zásuvkové skrine a ovládanie rolovacích brán. Dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovával iný projektant, ktorý sa dopustil viacerých chýb. Keďže sa jedná o el. zariadenie skupiny "A", prešla dokumentácia posúdením na technickej inšpekcii. Okrem vytknutia nedostatkov spojených s nedodržaním STN 33-2000-4-482 znie jeden z nedostatkov takto:
"Zaradenie objektu do LPS triedy IV nie je dostatočné z hľadiska využitia priestorov na uskladnenie horľavých materiálov (vonkajší vplyv BE2)"
Analýza rizika priložená v projekte sa mi nepozdávala, takže som urobil novú, kde som uvažoval s vysokým rizikom požiaru vo vnútornom priestore haly, ale aj mne vyšlo že postačuje trieda ochrany IV.
Prezrel som podrobne STN 33-2000-4-482, súbor 62305 a tiež požiarne vyhlášky ale nepodarilo sa mi nájsť predpis ktorý by prikazoval nejakú minimálnu LPL pre vplyv BE2. Našiel som len pre BE3 že je požadovaná min LPLII.
Takže otázka znie, prehliadol som niečo? Existuje predpis ktorý by prikazoval minimálnu požadovanú úroveň ochrany pred bleskom ak je v objekte stanovený vplyv BE2?
|