Tomáš M.
« kdy: 25.11.2014, 20:11 »

Nevíte jakou styčnou (nebo jak to napsat) plochu má Bernard svorka vůči FE trubce (samozřejmě očištěné)?
Jedná se mi pospojení FE plynové trubky pomocí CYA16.
Nevím jestli není potřeba použít v místě pospojení více svorek vedle sebe. ...
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.11.2014, 20:30 »

ZSA16 je určená pro průřezy do 16mm. Tudíž u správně namontované svorky není problém. Tu CYA je lépe ukončit nalisovaným uzavřeným okem s kouskem smršťovačky a pásek na železo lépe nerezový.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.11.2014, 08:17 »

Nebo jistotu s tímto: 540 801
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.11.2014, 09:25 »

Nebo jistotu s tímto: 540 801

Nic proti ní, samozřejmě pěkný kus materiálu, ale katalogovka někde na úrovni 2000Kč ji moc nepředurčuje k náhradě Bernardky  za dvacku....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2014, 10:20 »

ZSA16 je určená pro průřezy do 16mm. Tudíž u správně namontované svorky není problém. Tu CYA je lépe ukončit nalisovaným uzavřeným okem s kouskem smršťovačky a pásek na železo lépe nerezový.

Klidně si vystačím s vytvořeným očkem na vodiči, pokud je pěkně provedeno. A na měděnou trubku patří měděný pásek. Na ostatní nerez.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.11.2014, 10:43 »

Klidně si vystačím s vytvořeným očkem na vodiči, pokud je pěkně provedeno. A na měděnou trubku patří měděný pásek. Na ostatní nerez.
Cu pásek se "vytahuje",  po letech spoj nic moc.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.11.2014, 17:06 »

Cu pásek se "vytahuje",  po letech spoj nic moc.

To je u starých Cu pásků....(starší data výroby)
Nové pásky mají asi nějakou příměs, už to nedělají... Mrknutí
Záleží na výrobci.....ta k jako u všeho!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.