mn
« kdy: 21.06.2012, 14:27 »

Na prepojenie medzi poistkovou výzbrojou osvetľovacieho stožiara a svietidlom navrhujem použiť kábel CYKY-J 3x1,5. Kábel je teda vedený voľne zvislo v telese osvetľovacieho stožiara. Istý kolega ma upozornil, že takýto spôsob použitia kábla je nevhodný a kábel treba mechanicky upevniť pomocou nosného lanka alebo použiť závesný kábel CYKYz. Aký je váš názor, resp. ako to "funguje" v praxi?
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 21.06.2012, 14:55 »

Kolegovi řekněte, že 1m CYKY 3x1,5 váží 15 dkg, v Brně se do stožáru dává jen prostý babel.


* kg.jpg (131.47 KB, 806x612 - prohlédnuto 493 krát.)
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.06.2012, 16:33 »

Párkrát jsme viděl navržený kabel CGSG neboli dnes H07RN-F.
Bych to asi zrovna neřešil, jen napsal, že kabel je třeba na straně svítidla řádně kotvit proti vytržení vlastní vahou.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.06.2012, 20:55 »

Pár lamp už mám zasebou, zdemontovaných i postavených, v nových CYKY, ve starých CYSY, kolikrát i přes 10m. nikde jsem neřešil problém visícího kabelu ve stožáru. Stačí jeho uchycení do příchytky ve svítidle. Na některých starých bylo často uchycení řešeno uzlem, dost velkým, aby neprošel výložníkem lampy. Dokonce ani na tom uzlu, nebyla prodřená izolace.
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 21.06.2012, 21:54 »

. . . ve starých CYSY . . .
Tyto kabely nám RT "zatrhl",  zřejmě pro zkušební napětí jen 2kV. Ze starých, demontovaných 3x2,5 jsem si vyrobil několik 10m prodlužovaček.  Mrknutí
Při smyčkovaných CYKY, svorkovnici GURO EKM II.třídy, CYKY ke svítidlu, jakož i při svítidle II.třídy, máme pak celý komplex ve třídě II.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.06.2012, 08:55 »

Ani já neodolal, a pár prodlužováků si vyrobil...
Tady svorkovnice tř.II moc nefrčí, naposledy jsem zapojoval GURO na osvětlení hráze přehrady, kvůli zvýšenému krytí.
Zaznamenáno
mn
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2012, 12:34 »

Ďakujem všetkým za odpovede. Myslím, že môžem kľudne spávať aj naďalej...