Autor Téma: Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?  (Přečteno 30038 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.03.2012, 14:30 »


Jakou výhodu použití TN-C-S, namísto TN-C vidíte u běžného světelného okruhu v bytě?
v prípade použitia prúdového chránica je to podmienka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 28.03.2012, 15:05 »

Přiznávám, že jsem jen těžko hledal argumenty, proč nemá pravdu....

S tím přece není problém.
- Přerušení PEN je jedna porucha, která v TN-C vede na 100% k ohrožení života tím, že se skrz spotřebič dostane fáze na kryt.
- Přerušení PE vede ke stejné situaci až při výskytu dvou konkrétních poruch současně (průraz izolace L + přerušení PE)
- Přerušení N nepřivede na kostru NDN
- TN-C vylučuje použití doplňkové ochrany proudovým chráničem

Může zkusit oponovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #20 kdy: 28.03.2012, 15:25 »

- Přerušení PEN je jedna porucha, která v TN-C vede na 100% k ohrožení života tím, že se skrz spotřebič dostane fáze na kryt.
Nejhorší je žehlička. Hospodyňka ji připojí do hnilíkového TN-C a po nějaké době se dobře vodivým, nasliněným prstem přesvědčuje, zda hřeje. Bum bác a ona nehřeje, jen brní a kope.
To není překlep, jen výstižná přesmyčka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.03.2012, 15:55 »

Nejhorší je žehlička. Hospodyňka ji připojí do hnilíkového TN-C a po nějaké době se dobře vodivým, nasliněným prstem přesvědčuje, zda hřeje. Bum bác a ona nehřeje, jen brní a kope.
To není překlep, jen výstižná přesmyčka
Proto je dobré k žehličce vždy koupit bezdotykový teploměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 28.03.2012, 19:23 »

Někdo si po rozvodu "silové sítě" poští třeba signály "datové sítě",  takže stínění by se dalo zdůvodnit třeba tím, že nechce, aby jeho signály slyšel soused (nebo KV posluchač na druhém konci města)  tanecek (nebo je výstičnější tento ksichtík  zle ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #23 kdy: 28.03.2012, 19:56 »

>Buben:ten, kdo nacpe do zdi to, co někde našel, obvykle vývoj norem moc nesleduje, takže já bych si na TN-C skoro vsadil
(znáte to: "...na co bych tam dával tři dráty, když to vždycky fungovalo na dva... ,  ...a von Franta v hospodě řikal, že...")

Svatá pravda. S dotazy proč dnes taháme kabely s pěti dráty, když dříve stačil kabel se čtyřmi se setkávám čím dál častěji. Bohužel někdy to nejsou dotazy, ale téměř útoky. Nedávno se mě jeden doveda ptal naprosto vážně, že vytahal ze zdi staré kabely a jestli je může použít. Samozřejmě dvou a čtyř žilové. Odpověděl jsem mu, že je může použít leda tak ve sběrných surovinách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.03.2012, 20:05 »

To Jiří Schwarz:
Hmmm zajímavý poznatek. Zastavil mě jeden pán v paneláku, kde jsem opravoval schodišťové automaty: že mu něco strašně ruší rádio. Vždy když jsou sousedi doma. Od 19 asi 22 hodiny...
Rada byla taková, zkuste se s ním domluvit vezměte rádio k němu do bytu a postupně zapínejte spotřebiče. A uvídíte hned co to bude dělat. Poděkoval a odešel a za tři dny mě vyslídil ve vedlejším vchodě a hned hlásil: byla to nová plazmová TV.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 28.03.2012, 20:33 »

Někdo si po rozvodu "silové sítě" poští třeba signály "datové sítě",  takže stínění by se dalo zdůvodnit třeba tím, že nechce, aby jeho signály slyšel soused (nebo KV posluchač na druhém konci města)  tanecek (nebo je výstičnější tento ksichtík  zle ?)


Něco podobného jsem viděl u "ekoinstalace". Kvůli omezení nebezpečného pole kabelů.

Jinak s těmi dotazy na počet vodičů v kabelu se také setkávám velmi často. Pokaždé to kreslím na papír a vysvětluji ony důvody. Možná by to bylo dobré jako námět na elektrokomix. Jen bych jim to předal a nemusel to 3x týdně vysvětlovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 24 dotazů.