${perex}
${date}
Více »
Upozornění! Odpovědi na témata nejsou právně závazné! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!
kolega mi tvrdí, že do určitého prierezu (6mm2), sa v sieti TN-S musí používať 5 žilový kábel ma pripojenie motora(aj keď modrý vodič zostane nezapojený), a od tohoto prierezu vyššie sa môžu používať aj 4 žilové káble. Prosím o radu, prípadne v akej norme to je? Vďaka.
Ide o nesprávne interpretovaný výklad ustanovenia čl. 546.2 STN 33 2000-5-54. V sústave TN-S na pripojenie motora môžete použiť aj kábel napr. 4B x 2,5 (závisí od príkonu motora a ďalších parametov).
váš kolega by z horlivosti překlenul i vodoměr na polyetylenové trubce. Už jsem to párkrát i viděl :-).
Toto už zde bylo řešeno, kabely 4B je možné použít i pro TN-S, za předpokladu, že zeleno/žlutý vodič bude použitý pouze jako ochranný vodič - např. u motorů. Horlivý kolega má zřejmě na mysli požadavek ČSN o min. průřezu PEN vodiče (10 mm2), ale to není tento případ.