Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: J_Bartak 20.10.2008, 23:00



Název: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: J_Bartak 20.10.2008, 23:00
Rád bych si od někoho zde nechal poradit jak nahradit jeden střídavý spínač (schodišťový vypínač č.6) kódovou klávesnicí.

V současné chvíli ovládáme venkovní osvětlení vstupní cesty pomocí dvou střídavých spínačů, z nichž jeden je uvnitř domu a druhý je u vstupní branky. Občas se nám stane, že nám vtipálci (děti nebo místní opilci) zapnou osvětlení spínačem u branky, který je volně přístupný.

Uznávám, že jsem to nevymyslel příliš dobře. Nyní bych chtěl nahradit spínač u venkovní branky nahradit kódovou klávesnicí, která by se měla chovat jako střídavý spínač.

Dokázal byste mi někdo poradit konkrétní typ klávesnice nebo soustavy klávesnice - relé, které by popsaným způsobem fungovaly?


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2008, 07:03
Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale uměl bych si představit, že by se upravil výstup nějakého kodového zámku tak, aby se na výstupu měnil stav při zadání správného kodu, na to by stačila polovina obvodu CMOS4013.
Výstup by se dal řešit pomocí relé s přepínacím kontaktem. Nevýhoda je jasná - při jedné "poloze" relé trvale pod napětím.
Existují relé, která mají v sobě magnet a přepnou se do jedné nebo druhé polohy podle toho, do které cívky, resp. s jakou polaritou je přivedeno DC napětí.
Zkuste na stránkách PANDATRON nebo DHSERVIS oslovit správce webu, možná by vám upravili nějakou konstrukci nebo to vytvořili celé. 


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: František Šohajda 21.10.2008, 08:31
TO:J_Bartak
Dal bych tam ovládání bezdrátem ,  obyvatelé si vezmou klíčenku a je to bez problémů....


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: Martin Novák 21.10.2008, 09:22
V podstate vetsina dnes prodavanych kodovych zamku ma dve funkce. Impulzni pro ovladani elmag. zamku (sepne na par vterin) nebo bistabilni (po kazdem spravnem kodu prepne rele). Teoreticky tedy staci pripojit k tomuto zamku stykac s 12V civkou a draty z osvetleni zapojit na prepinaci kontakty stykace. Takovych klavesnic ma treba ... nebo Flajzar v nabidce asi 5, je potreba si vybrat vhodnou do vnejsiho prostredi.

Toto reseni ma ale nevyhodu v podobe stykace, neustale sepnuteho v jedne ze dvou poloh vypinace. Taky kodovy zamek muze kreteny drazdit jeste mnohem vic nez nejaky vypinac a par zamku ktere nekdo brutalne upalil zapalivacem jsem uz videl taky.

Ja bych vam spise doporucoval nahradit prepinace tlacitky (u branky nejakym antivandal provedenim) zapojenymi paralelne. K tlacitkum pak pripojte impulzni rele (nejlip nejake multifunkcni s casovacem) a zvolte program impulzni rele+casovani.

Az pujdete ven tak stiskem tlacitka u dveri svetlo zapnete, tlacitkem u branky vypnete a pokud zapomenete (nebo svetlo zapne nejaky vtipalek),  tak po nastavenem case (treba 5 minut) zhasne samo.


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.10.2008, 09:30
Teď už jde jen o to, že velmi pravděpodobně nebude veden samostatný ovládací kabel 3D z rozvaděče ke spínači u branky, ale o klasický schodišťák, kde vývod pro svítidla bude z příslušné instalační krabice. Pan Barták by mohl poslat schéma s popisem umístění a přesným označením použitých kabelů, ať tu nešlapeme slepé uličky.


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: Jiří Kohoutek 21.10.2008, 12:24
Tento problém jsem řešil také ale proto,že nájemníci světlo nevypínali.
Dva vypinače "6" jsem nahradil Infrapasivními spínači PS 1000 DW dvojdrát a tato varianta bez problémů zajistí osvětlení chodby a schodiště. Měl jsem jeden problém když jedno čidlo přestalo spínat,to přepálená žárovka přerušila vstupní pojistku na čidle.Předřaze ná pojistka na čidle zabrání jeho zničení. Jinak OK.


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: Josef Brdlík 22.10.2008, 00:16
Proč to řešit složitě,  použil bych toto :http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-2/page.php?def=product&id=38


Název: Re: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Přispěvatel: J_Bartak 31.10.2008, 09:30
Děkuji všem za rady. Nejspíše využiji rady Jiřího Schwarze, tj. dvoukanálovou vnější kódovou klávesnici použiji jak na otevírání elmag.zámku brány tak na přepínání impulzního (paměťového relé)např. Elko-ep MR-41, které bude přímou náhradou za venkovní střídavý spínač (č.6).

Na jedné straně mi tedy zůstane střídavý spínač č.6 (to v domě) a venku bude místo druhé šestky impulzní relé, které bude přijímat impulzy od kódové klávesnice.

Díky tedy všem
Barták

Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale uměl bych si představit, že by se upravil výstup nějakého kodového zámku tak, aby se na výstupu měnil stav při zadání správného kodu, na to by stačila polovina obvodu CMOS4013.
Výstup by se dal řešit pomocí relé s přepínacím kontaktem. Nevýhoda je jasná - při jedné "poloze" relé trvale pod napětím.
Existují relé, která mají v sobě magnet a přepnou se do jedné nebo druhé polohy podle toho, do které cívky, resp. s jakou polaritou je přivedeno DC napětí.
Zkuste na stránkách PANDATRON nebo DHSERVIS oslovit správce webu, možná by vám upravili nějakou konstrukci nebo to vytvořili celé.