Název: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad? Přispěvatel: Peter B 12.10.2008, 20:01 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
(norm) Název: Re: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad? Přispěvatel: Miroš Jan 12.10.2008, 20:08 TO : Petre B
Pokud Máte na mysli klasickou rozbočnou ACIDUR z bakelitu, tak ta rozhodne ne. Název: Re: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad? Přispěvatel: Petr Mužík 12.10.2008, 21:11 ..dle výrobce http://www.sez.biz/sk/produkty.htm ... (instalační krabice a vývodky) pokud je Imax menší než 16A je možno montovat bez izolační podložky až do C2 (na podklad C3 již z podložkou), pokud je Imax větší než 16A je nutno montovat podložku již na podklad B .. To je pokud se jedná o plastovou - šedou katalogové číslo: 6455-xxP
A pokud se jedná o tu tzv. "bakelitovou" - černou, tam dle katalogu výrobce umožňuje - pokud je Imax nižší než 16A montovat přímo i na podklad C3 - katalogové číslo 6455-1x Samozřejmě pokud je váš výrobek shodný s tímto výrobcem - tzn. SEZ .. ale osobně se mi do rukou krabice "ACYDUR" od jiného výrobce ještě nedostala. Název: Re: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad? Přispěvatel: Petr Mužík 12.10.2008, 21:18 ..teď to tak ještě jednou čtu .... a co když bude In - 16A ?? .. asi bych bral tu druhou .. tedy horší variantu ;)
Název: Re: Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad? Přispěvatel: Miroš Jan 12.10.2008, 21:50 No tak teď sem kouk na stránky SEZ :o
Nemaj tam napsáno odkdy toto platí. Nějak se mě to nezdá. Už od dob učení, jsme vždy bakelitové ACIDUR montovali na dřevo s tepelně izolační nehořlavou podložkou, a teď se to nemusí ? Člověk se pořád učí. |