Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Karell Lipkovský 07.10.2008, 20:12



Název: Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
Přispěvatel: Karell Lipkovský 07.10.2008, 20:12
Ohledně oddělovacího trafa 400V/230V 6,3 kVA a UPS LanPRO 33-10kVA.

V nejmenované fabrice je v rozvodně napájecí rozvaděč pro měřícící a řídící rozvaděče (PLC, rele apod..).
Hlavní kabel je veden přes Deon 40A do UPS a z té pak vede kabel do oddělovacího trafa, které napájí tyto rozvaděče.
Trafo je na sekundární straně jedním koncem spojeno na PE lištu.
Je to správně?
A jak byste zapojili hlavní (nouzový) vypínač pro tyto rozvaděče včetně UPS?
Jedním hříbkem schodit Deon a co za UPS?
Ta bude po odpojení prát dál napětí do zátěže...


Název: Re: Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 08.10.2008, 12:45
Dobry,

UPS zhodite ak ma external EPO kontakty ktore zapojite do serie s ostatnymi tlacidlami nudzoveho vypnutia. Ak nema UPS specialne kontakty tak treba prerusit EPO a zapojit do serie s hlavnym EPO vypinacom.

Zapojenie s uzemnenym sekundarom neviem posudit, v principe mi to pripomina PELV ale to je samozrejme na male napatia...


Název: Re: Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
Přispěvatel: František Šohajda 08.10.2008, 14:54
To:Karell Lipkovský
1.Pokud máte UPS tak tam máte důležité obvody a ty shazovat hl. vypínačem??...to tam tu UPS nemusíte mít !!
2.UPS 10kW ta by měla mít oddělovací trafo v "sobě" zabudované.... proč transformujete z 400/230V...dnes se vyrábí různé UPS s výstupním napětím které potřebujete...
3.Jaký druh sítě máte za trafem??podle toho zapojovat ...
4. Někdy když to projektant požaduje tak se dá nozové tlačítko s rozbitným sklem a kladívkem na UPS kterou vypne /požár, nehody a pod/


Název: Re: Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
Přispěvatel: Karell Lipkovský 09.10.2008, 20:18
TO: F. Šohajda
Předem díky za odpověď.
ad 1. UPS je požadavek zadávajícího, rozvaděče s měření se pravidelně odstavují - napájení tedy musí mít servisní odpojovač (uzamykatelný) a další požadavek je, přesně jak píšete - nouzové tlačítko se sklem pro schození napájení do UPS a z UPS - tedy celou rozvodnu s měřením......
ad 3. Nikdo nám nebyl schponý říct, proč tam to oddělovací trafo je:) asi bude opravdu stačít ta UPS - i když ona může pracovat v režimu bypass, pak jde napětí přes ní, odd. trafo je tedy nutnost (i kdyz nevidim duvod proc tam je)
Nejradči bych schazoval nouzovým tlačítkem jak deon pro UPS tak i deon za UPS..
Nejvetší problém je v tom, že si zadávající přesně určil UPS, i když je na trhu spousta jiných mnohem lepších, kde by se tento problém vůbec neřešil... Tahle UPS nemá žádné vstupy.. pouze rele vystupy a ethernet...... .