Omlovám se - za již několikrát omílanou otázku, ale nechal jsme si zhotovit resp. zrekonstruovat elektroinstala ci v bytě a zjistil jsem, samozřejmě po omítnutí stěn, hotové podlaze a pod.,  že profesionální elektrikář asi jaksi zapoměl na ono ochranné pospojování, která se zde často řeší.

Proto se ptám :

1. dá se vyřešit ochranné pospojování koupelny přivedením jednoho vodiče CY4mm z hlavní bytové rozvodnice vzdálené cca 15m do koupelny a zde jej "rozvést na vodivé přístupné části a konstrukce včetně elektrického žebříku kombinovaného s teplovodním ohřevem? (v koupelně jsou měděné trubky topení, kovové baterie v plastovém rozvodu, pračka, kovové sifony)

2. pokud ne, můžete napsat prosím přesný postup. Nechci to realizovat sám, ale musím mít znalost, jak to má být správně, abych věděl, že to jiný elektrikář dělá tak, jak se má. Odkaz na normu nic neřeší, neboť ji nemám kde sehnat.  

Jen pro představu. Když jsem upozornil elektrikáře, že má být v koupelně nějaké pospojování, uvedl, že vše je pospojeno v zásuvkách ochraným vodičem a že tam je přeci proudový chránič. Tak nevím.

3. Co ještě pospojovat a kde, pří... s výhledem do budoucna, kde vyvést vodič pospojování ( kotelna, garáž, dílna a pod.)?  

4. Jaký je rozdíl mezi ochraným pospojováním a doplňujícím ochraným pospojováním. Můžete prosím uvést příklad např. v té zmiňované koupelně?

    Mockrát ) za schovívavost a odpovědi. Mechci se nechat ukolébat nevědomostí s tím, že to přeci musí elektrikář vědět. ).
 


Název: Re: Jak se provádí ochranné pospojování v koupelně?
Přispěvatel: František Leopold 04.10.2008, 15:20
Tak tedy toho "elektrikáře" bych vyhodil zavřenými dveřmi, protože jestliže vám tvrdí, že stačí pospojení v zásuvkách, tak je to absolutní amatér. Dle normy musí být všechyn vodivé části spojeny s ochranným vodičem, v praxi se to řeší zatažením vodiče CU4mm2 do koupelny přesně z té bytové rozvodnice, kterou zmiňujete. Tím  se pak pospojí jak Vámi zmiňovaný žebřík, ochranné kolíky v zásuvkách, kovová vana,pokud jsou ty Cu trubky na topení vedeny na porchu, pospojují se taky. Pokud vám mohu poradit, objednejte si elektrikáře a ne kutila.


Název: Re: Jak se provádí ochranné pospojování v koupelně?
Přispěvatel: Radek Červený 04.10.2008, 15:29
1. Dá se vyřešit doplňující ochranné pospojování koupelny přivedením jednoho vodiče CY4mm z hlavní bytové rozvodnice vzdálené cca 15m do koupelny a zde jej "rozvést na vodivé přístupné části a konstrukce včetně elektrického žebříku kombinovaného s teplovodním ohřevem. Stále to jde snáz po omítkách, než po obkladech  ;)

2. Vodič CY 4 přiveďte na svorkovnici EPS pro koupelnu ( postačí i malý LSN můstek umístěný v instalační krabici ) a z něj paprskovitě připojte jednotlivé předměty. Pokud budete připojovat i vodovodní baterie ( z praxe doporučuji  :D ) pomocí svorek ZS4, použijte vodič CY 2,5 mechanicky chráněný, vodič CY 4 se již velmi obtížně na tuto svorku připojuje.

3. Toto by vám měl řešit projektant. Pro názornost přikládám v příloze zajímavé schéma hlavního ochr. pospojování.

4. Hlavní pospojování je vlastně kompletní vnitřní ochrana budovy a zařízení před bleskem a přepětím ( viz bod   3 a příloha ) a doplňující je už např. v té koupelně, kde je třeba především uvést vše na stejný potenciál a není zde již tak vysoká pravděpodobnos t zavlečení bleskového proudu jako např. u vstupu sítí do budovy.

Tyto rady jste zde dostal zadarmo, a my za to chceme sem na oplátku jméno toho elektrikáře, platí?  ;)



Název: Re: Jak se provádí ochranné pospojování v koupelně?
Přispěvatel: Phate007 06.10.2008, 08:56
Mockrát vám děkuji za odpovědi. Konečně mi to někdo vysvětlil pochopitelným způsobem.

Ten elektrikář se jmenuje Krejčí a pracuje u firmy v Jižních Čechách. Jméno firmy zde raději uvádět nebudu, ale jedná se o jednu z největších v tomto regionu. I když -  STAVC...  . Ještě jednou děkuji.

To je typický příklad toho, že i mezi profesionály se najde černá ovce docela snadno.