Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Ziman Juraj 01.10.2008, 08:22



Název: Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
Přispěvatel: Ziman Juraj 01.10.2008, 08:22
Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky),  keď je to v smyčke?

Presnejšie:
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku.

Alebo.
Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.


Název: Re: Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
Přispěvatel: Daniel Reiský 01.10.2008, 08:57
Prerušíte prichádzajúci kábel a zásuvky poprepájate malými kúskami vodičov a odchádzajúci kábel napojíte na poslednú zásuvku. Alebo. Prichádzajúci kábel neprerušujete, len odblankujete úseky na zapájanie zásuviek.
Pokud budete chtít vést kabel zásuvkami bez přerušení, je to u průřezu 2.5mm už dost velký problém, také je bez zkušeností velký problém odhadnout délku "rezervy",  odizolování a pod.,  aby jste tam pak ten zbytek dostal. Vezmeme-li např. v úvahu zásuvky řady Tango v bezšroubovém provedení, je tento postup nemožný, neboť zde má každý vodič svůj přívod, který je rozdělen přepážkou. U šroubového provedení pak musíte vyšroubovat kontaktní šroub, vytáhnout podložku, udělat smyčku a opět připojit. Při správném dotažení všech vodičů v zásuvce, by jste měl redukovat přechodové odpory na minimum a neměl by být problém s napojováním vodičů. Tedy osobně vodiče přeruším a napojuji je v každé zásuvce zvlášť, nebo odbočím vodiče wago svorkami a pokračuji na další zásuvky zvlášť. Má to výhodu v tom, že pokud dojde k přerušení např. fázového vodiče, ostatní zásuvky normálně fungují, v případě smyčkování vyřadíte všechny zásuvky za poruchovou. Tudíž smyčkování používám pouze u vícenásobných zásuvek.


Název: Re: Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 01.10.2008, 09:44
Zejména u zásuvek např. v pětirámečku (což je častý případ v kancelářích a nebo doma v obýváku za televizí) postupuji, jak na značil kolega Reiský. Je třeba ale při osazování instalačních krabic použít alespoň jednu velmi hlubokou (KPR 68),  do které je pak přiveden současně přívod i pokračující vedení k další sestavě zásuvek. V této hluboké krabici rozbočím pomocí Wago svorky vedení ještě k místním zásuvkám třeba i hvězdicovým způsobem. Spolehlivost se pak díky menšímu počtu spojů v řadě zvyšuje a celé místo s pěticí zásuvek je tak možné považovat za jeden vývod.