Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: D. 29.09.2008, 20:42



Název: Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: D. 29.09.2008, 20:42
Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Zdali je možné v jednom PVC žlabu vést vodiče pro:

- silovou část stykačů 400V AC
- ovládací část stykačů, relé, ... 230V AC
- ovládací část PLC automatů 24V DC

Jedná se o lankové vodiče s jednoduchou izolací CYA. S ohledem na bezpečnost zařízení, rušení, atd...


Název: Re: Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 30.09.2008, 07:50
Pro rozvaděče nn je ČSN EN 60439-1 ed.2. (Oddělení jednotlivých obvodů čl. 7.1.2.3.6; Obvody uvnitř rozvaděče čl. 7.5.5). To jen tak namátkou.
Uvádíte PLC automat, tak si myslím, že se spíš bude jednat o rozvaděč pro stroj. Potom by to byla ČSN EN 60 204-1 ed.2 čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů (ve společném žlabu odděleny přepážkami a izolovány na nejvyšší napětí).


Název: Re: Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Josef Drda 30.09.2008, 09:04
Pokud se jedná o stroj tak to řeší 
 ČSN EN 60 204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů

 jak píše
ČSN EN 60 204-1 ed.2 čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů (ve společném žlabu odděleny přepážkami a izolovány na nejvyšší napětí).
pozor (norm) - norma neříká " ........ přepážkami a izolovány....  " ale  nebo  viz článek v příloze   


Název: Re: Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2008, 09:20
Obecně:
PLC jsou dobře ošetřeny před různými indukovanými napětími. Přesto se snažte oddělit od sebe prostorově ovládací obvody a silové, především vedení od frekvenčáků. Analogové vstupy/výstupy by také měly mít co nejměnší souběh se silovinou a měly by být tahány stíněným kabelem. Chce to trošku víc prostoru ve skříni.
Samozřejmě je nutné dodržovat pokyny výrobce pro dodržení EMC (frekvenčáky, PLC - viz montážní dokumentace výrobce).
Jsou-li souběhy délky řádově cm až desítky cm, asi nebude problém. Tahat to spolu přes celou 2m skříň nedoporučuju.


Název: Re: Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 01.10.2008, 07:27
Máte pravdu pane Drdo. Chybička se vloudila.  (poklona)