Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Patrik Kuta 26.09.2008, 16:53



Název: Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
Přispěvatel: Patrik Kuta 26.09.2008, 16:53
V bytových domech se nám stává, že některé signálky spínačů chodbového osvětlení jen slabě poblikávají, případně na chvíli přestanou svítit úplně.
Pokud nahradíme starou signálku novou, ta svítí normálně.
V domech jsou použity tlačítka GALEA LIFE se signálkami Legrand 230V 1mA /775898/. Zatím nám nebyl schopen nikdo vč. Legrandu tento problém vysvětlit.


Název: Re: Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.09.2008, 16:58
A jaký typ schod. automatu těmi tlačítky ovládáte ?

Zkoušel jste zdejší funkci Vyhledávání ? Před časem se zde podobný problém řešil.  ;)


Název: Re: Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.09.2008, 21:28
Dívám se do katalogu a ty signálky jsou doutnavky. Tento jev máme i u nás v paneláku s tlačítky osvětlení ABB a automatem SA10. A bliká či nesvítí odjakživa až do teď. Totáč-netotáč, monopol-volný trh: "Stále bliká, stále bliká"


Název: Re: Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
Přispěvatel: Václav 3 27.09.2008, 09:32
Doutnavkové indikátory od všech dodavatelů rychle stárnou, protože jsou přetížené. Většina výrobců používá předřadný odpor 150 až 220 kOhmů, což je pro stále svítící kontrolku moc. Výměnou za 470 kOhm se dá docílit mnohaletá životnost.