Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: luban 26.09.2008, 10:23



Název: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: luban 26.09.2008, 10:23
20 let jsem měl nainstalovaný, schválený a řádně zaplombovaný jistič 25 a bez rozlišení charakteristik y.
Tento však svou životnost ukončil a namontoval jsem jistič nový 25C,
jelikož mám motory, které mají výkon až 7kW.
Revizní technik při plombování mi však sdělil, že tento jistič musí mít označení 25B,
který mi při zapnutí motoru vypadává a tím mi způsobuje značné problémy.
Jaké je v tomto případě ideální řešení abych se zrovna nestal nuceným sponzorem ČEZ?


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2008, 11:01
Obecně se vyžaduje jistič s charakteristik ou B. V odůvodněných případech lze dohodnout charakteristik u jinou. Zajděte za svým dodavatelem el. energie a dohodněte se s ním. S touto (písemnou) dohodou revizního technika snadno přesvědčíte.


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: luban 26.09.2008, 11:28
Pokud bych na motory použil rozběhový spínač tak by to jistič 25B vydržel?Kde bych tyto spínače mohl koupit.


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2008, 11:32
Čemu říkáte rozběhový spínač? Přepínač Y/D se dá použít pouze pro některé motory (hledejte ve fóru Y/D nebo hvězda/trojúhelník).
Pokud máte problémy s jištěním před elektroměrem, máte dvě možnosti:
1) U dodavatele el. energie dohodnout jinou charakteristik u, například C
2) požádat o navýšení příkonu. To ovšem stojí peníze (500Kč za každou ampéru navýšení u 3f).


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: luban 26.09.2008, 14:14
Zkusil jsem tu variantu žádat o jistič C a na základě toho že předchozí jistič měl také charakteristik u C mi toto povolili.Zaráž ející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.09.2008, 14:33
Zkusil jsem tu variantu žádat o jistič C a na základě toho že předchozí jistič měl také charakteristik u C mi toto povolili.Zaráž ející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.

Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič  :D a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci  (dance)


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 26.09.2008, 14:56
Zarážející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.

ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně...  ;)


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: luban 26.09.2008, 15:24
Sice jsem zdánlivě úspěchu docílil,stejně bych chtěl řešit spouštění motoru rozeběhem.Ten ovšem nebude tak jednoduchý  jelikož je tam brzda a spínání stykačem. Zavrhuji frekvenční měnič  pro vysoké pořizovací náklady,jaká je tedy možnost? (doh)


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.09.2008, 16:43
Softstartér.


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: raj 25.10.2008, 08:26
Citace
Softstartér.
Přijdete o záběrový moment. (někdy je třeba ...)


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: dolac 25.10.2008, 20:47
Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič  :D a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci  (dance)
Páni, nečudujte sa, že distribútor nemá ochotu povoľovať istič s charakteristik ou typu C. Uvedomujete si aké prúdové rázy a s nimi spojené poklesy napätia v sieti môže spôsobovať zapínanie takýchto motorov? Pri navýšení výkonu, nejde iba o inkasovaný poplatok, ale tomu musí odpovedať aj prenosová kapacita vedenia, a teda aj dostatočný skratový výkon v tom ktorom bode siete.


Název: Re: Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Přispěvatel: Václav 3 26.10.2008, 07:41
ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně...  ;)

Přesto je s nimi jednání možné a mnohdy úspěšné, s PRE nedohodnete jistič s charakteristik ou C vůbec.