Název: Musí byt elektrický rebrík a podlahovka cez prúdový chránič?
Přispěvatel: Maros Macik 22.09.2008, 12:24
Dorábal som jeden obvod na podlahové elektrické kúrenie v kúpeľniach.
Na tento obvod budú tiež pripojené elektrické rebríkové radiátory. 
Je nutné tento obvod dať na prúdový chránič?
Resp. ako mám pripojiť rebríkový radiátor napevno alebo cez zásuvku?
Všade som zatial videl tieto rebríky pripojené cez zásuvku, vo výške cca 40cm nad podlahou.
Ak by som to pripojil cez zásuvku, táto zásuvka by bola vo vzdialenosti väčšej ako 60cm od umývadla, prípadne vane, teda bola by v zóne 3.
Je nutný teda prúdový chránič.
Ak by som to chcel pripojiť napevno, ako to najlepšie vyriešiť?


Název: Re: Musí byt elektrický rebrík a podlahovka cez prúdový chránič?
Přispěvatel: Pavel Tesař 22.09.2008, 15:53
Určitě vždy přes proudový chránič 30mA. Žebříky se dělají i pro pevné připojení do krabice. Minulý týden jsem takový kupoval.


Název: Re: Musí byt elektrický rebrík a podlahovka cez prúdový chránič?
Přispěvatel: František Bernard 03.11.2008, 19:48
Nejlépe vše vyřešíte, pozvete-li si elektrikáře. Nemáte-li na něj peníze, nic nemontujte, pokud nejste "od fochu".


Název: Re: Musí byt elektrický rebrík a podlahovka cez prúdový chránič?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.11.2008, 17:56
Proudový chránič 30mA samozřejmě ANO!
Způsob připojení žebříku je třeba zvážit dle praktičnosti. Jestliže budete mít napájecí kabel s vestavěným vypínačem a regulátorem, pak je vhodné umístit zásuvku do výšky spínačů, jestliže chcete žebřík připojit na přímo, pak je dobré žebřík připojit přes spínač se signalizační doutnavkou umístěný někde vedle žebříku. Připojení žebříku na přímo má několik možností, ale to by vám už měl sdělit váš elektrikář.