Název: Moze byt ucinne pouzity 4-pol. chranic aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N? Přispěvatel: rick 15.09.2008, 23:38 Moze byt ucinne pouzity 4-polovy chranic napr. Schrack 40/4/030 AC v docasnom rozvode na stavbe aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N vodic?
Povodne ma miesacka (SMB 125L) 4 zilovy privodny kabel s 3f 4 kolikovou zasuvkou (L1, L2, L3 a PE). Rad by som v rozvadzaci oddelil PE a N, a za hlavnym isticom 3x25A pridal 4 polovy prudovy chranic Schrack 40/4/030 AC. Z prudoveho chranica (L1, L2, L3, N) a PE by bola napajana prenosna zasuvkova rozvodnica (vyrobok SEZ Dolny Kubin), ktora je v sustave TN-S a obsahuje: - 3x16A istic - 1x16A istic - 5 kolikovu 3f zasuvku 16A - 1f zasuvky 230V. Prudovy chranic bude teda iba jeden spolocny aj pre 3f zavuvku a aj pre 1f zasuvky. Ak na pripojenie miesacky pouzijem 5 kolikovu vidlicu, pricom vodic N nebude zapojeny (ako to bolo doporucene niekomu v inej diskusii). V prudovom chranici ale vodic N musi byt zapojeny, aby bola mozna ochrana 1f zasuviek 230V, resp. pripadne inych 3f spotrebicov, ktore vyuzivaju N vodic. 1. otazka: Bude prudovy chranic ucinne chranit aj miesacku a el. naradie pripojene do 230V zasuvky sucasne - hoci miesacka nebude mat zapojeny N vodic? (Predpokladam, ze el. obvod v pripade miesacky sa uzatvara iba cez fazove vodice) 2. otazka: Je dovolene, aby stavebna firma pracovala s miesackou aj pocas intenzivneho dazda, pricom privodny kabel lezi na betonvom podklade - de facto vo vode (a pracovnici su dokonale premoceni - t.j. celkom dobre uzemneni ....)? Ako ma investor spravne postupovat v takomto pripade? 3. otazka: Ake riziko realne hrozi pre pripad uvedeny v otazke 2. v sustave TN-C bez prudoveho chranica? 4. otazka: Ake riziko realne hrozi pre pripad uvedeny v otazke 2. v sustave TN-S s pouzitim prudoveho chranica? 5. otazka: Musi docasny stavebny rozvod obsahovat hl. vypinac ? 6. otazka: Ak ano v akom prevedeni? - Stacia istice v spominanej prenosnej zasuvkovej rozvodnici, alebo to musi byt tlacitko napr. Tahem zapni - stiskem vypni? 7. otazka V akej vzdialenosti napr. od miesacky by mal byt hl. vypinac, ktorym je mozne cely okruh vypnut od napatia? - Moze byt umiestneny aj vo vnutri stavby - ked miesacka je v exteriery? 8. otazka Ake ine nalezitosti by mal splnovat docasny rozvod na stavbe? (Revizna sprava, ...?) Dakujem Vam velmi pekne za odpovede. rick (helpsmajl) Název: Re: Moze byt ucinne pouzity 4-pol. chranic aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 16.09.2008, 07:42 ad 1) ano
ad 2) ano - kabel mechanicky chránit, případně ho zavěsit na podpěry (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.522.8.1.8) ad 3) nebezpečí úrazu el. proudem. Předřazené jištění vybaví až při překročení jmenovitého proudu (u zásuvek např. 16A). U proudového chrániče je tato hodnota max. 30 mA. Pro rozvody na stavbách nelze soustavu TN-C použít, právě z důvodu nutnosti použití proudového chrániče (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.471). ad 4) nefunčnost z důvodu vlhkosti při netěsných spojích a tím vybavování chrániče a nachlazení dělníků ;D ad 5) ano - uzamykatelný ve vypnuté poloze (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.537) ad 6) nouzové vypnutí při ztrátě napětí, např. hřibové tlačítko s aretací ad 7) tak aby byl přístupný a dosažitelný v případě nebezpečí, pracovníci musí být seznámeni o jeho umístění, musí být označený ad 8 ) musí být bezpečný a odpovídat platným ČSN - revizní zpráva není součástí rozvodu, jen popisuje skutečný stav s případnými rozpory s technickými předpisy ;) Název: Re: Moze byt ucinne pouzity 4-pol. chranic aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N? Přispěvatel: rick 16.09.2008, 08:19 Dakujem velmi pekne za odpovede,
rick |