Název: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 15.09.2008, 11:18
Při přejímce přípojky monitorovací stanice jsme narazili na problém ochranného pásma nadzemního kabelu nn. Jedná se již o měřenou část rozvodu, elektroměr je osazen v ER v blízkosti TS v údolí. Vlastní vedení k objektu na kopci je provedeno z části zemním kabelem AYKY 3x70+50mm2, z části vzdušným vedením závěsným kabelem AES 4x70mm2.
Problém je  v tom, že vzdušné vedení je nataženo mezi stromy bez provedeného průklestu větví. O jakou normu či předpis se lze při dohadování se zhotovitelem opřít?
(http://)


Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.09.2008, 11:42
Do jednoho kilovoltu se ochranná pásma nestanovují (netýká se městské zástavby a souběhu vedení- zde platí ČSN 73 6005).


Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 15.09.2008, 13:07
To: Jirka Š. Svejkovský
Děkuji za Vaši reakci, to samozřejmě vím (elektrizační zákon - § 46),  ale umím si představit situaci, až větve stromů povyrostou a do toho občasná vichřice (jedná se o Jizerské hory) -  tím vším bude kabel nepochybně značně ohrožen a tomu chceme předejít.


Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.09.2008, 13:21
Přemýšlím, co na to aplikovat.  Paragraf 46 platí jednoznačně nad 1kV.

Napadá mě toto:
ČSN 33 2000-5-52

520.N3.2 Vedení je nutno vždy udělat tak, aby nevhodným uložením, nevhodnou volbou vodičů a instalačního materiálu, nevhodným  místěním nebo způsobem provedení apod. nevznikalo nebezpečí osobám a zvířatům nebo věcem. Musí být umístěno tak, aby nepřekáželo při obvyklém používání prostoru. Je-li vystaveno nebezpečí mechanického poškození,  musí být provedeno s ohledem na toto prostředí nebo chráněno.




Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.09.2008, 13:50
Obávám se, že v tomto případě je hlavní problém ve vlastnických vztazích. Pokud se nejedná o veřejný zájem stran distribuce nn nebo vn, tak se jedná o Vaše zařízení na cizím pozemku. Asi by bylo nejlepší uzavřít dohodu s majitelem popř. zřídit věcné břemeno, zřejmě za úplatu. To bude asi opravdu jen o dobrovolnosti.


Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 15.09.2008, 14:13
Ano, to mne také napadlo, stejně tak jako NV 101/2005 příl. 2.1 Elektrické instalace, kde jsou též uvedena všeobecná bezpečnostní ustanovení, dále pak i v ČSN 33 2000-1 čl. 132, příp. vyhl. č. 48/1982 § 195, ale toto vše je pouze řešeno ve všeobecné rovině. Potřeboval bych trochu konkrétnější, jednoznačnější odkaz. Dříve platilo, že venkovní vedení do rozpětí 20m se stavělo dle ČSN 34 1050, nad 20m dle ČSN 34 1100. Nevím, jestli by tedy nebylo něco v ČSN 33 3300 – tu bohužel nemám. Jinak moc děkuji za Vaši snahu!


Název: Re: Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 15.09.2008, 14:17
To: Rozmahel
Máte pravdu, i to by bylo také řešení. Jinak můj předposlední příspěvek patřil p. Svejkovskému, byl jste rychlejší