Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jaromír Urbanec 14.09.2008, 20:33



Název: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 14.09.2008, 20:33
Zapojoval jsem plynový kotel a modrý vodič z originální šňůry je připojen na N vstupní svorkovnice jenže bere fázi z levé zdířky zásuvky :o Tak jem dal modrý na L a hnědý na N, ale nevím, jestli je to řešení.


Název: Re: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Přispěvatel: Václav 3 14.09.2008, 21:09
Tento problém je známý u spotřebičů dovezených z Italie a Francie. Pokud je přístroj v záruce, asi bych na to upozornil dodavatele, pokud je mimo záruku, je Vaše řešení možné, protože na modrý a hnědý vodič se v třívodičové soustavě pohlíží jako na vodiče pracovní, tudíž nebezpečné, pouze zeleno/žlutý vodič je vyhražen pro funkci ochrany.


Název: Re: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.09.2008, 22:58
Zvykejte si ...

Téměř v celé Evropě se na pozici L a N vodiče u spotřebičů neklade žádný zvláštní důraz.
Rozlišují se pouze "pracovní vodiče" a "ochranný vodič". 
Má to souvislost i se zásuvkami SCHUKO, do těch se dá vidlice zapojit "tak i naopak".


Název: Re: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Přispěvatel: Martin Novák 15.09.2008, 10:31
Presne tak. Venku se pripojeni hnedeho vpravo/vlevo neresi, duraz je jen na PE. Ke krajnim vodicum se pristupuje jako k pracovnim. A tak prumyslove vyrabene kabely se zalitou vidlici maji pravdepodobnos t 50:50 ze se obsluha zakladajici to nekde v cinske garazi do formy "strefi". Kamarad kdysi nakoupil par set takovych kabelu do vyroby a pak musela jedna zenska merit a preznacovat, protoze zrovna u toho vyrobku na tom zalezelo (plynovy kotel a nestastne resena automatika od Honeywell kde pri opacne zapojene fazi nefunguje kontrola plamene).

Jinak jeste k te automatice. Nevim jak to funguje, mozna nekdo tady na foru vi a povi (popripade prilozi schema),  ale ta sama automatika v Nemecku funguje naprosto bez problemu pri obou polohach vidlice v zasuvce, zatim co u nas prohozeni faze zpusobi nefunkcnost kotle.


Název: Re: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 19.09.2008, 09:02
Zvykejte si ...

Téměř v celé Evropě se na pozici L a N vodiče u spotřebičů neklade žádný zvláštní důraz.
Rozlišují se pouze "pracovní vodiče" a "ochranný vodič". 
Má to souvislost i se zásuvkami SCHUKO, do těch se dá vidlice zapojit "tak i naopak".

Někde jsem ale četl, že Česko má národní závazný doplněk normy, že se modrý vodič smí používat jen jako střední, tady někde v diskuzi k vypínačům jestli lze připojovat hnědá - modrá, bylo tam i číslo dodatku a závěr, že do vypínačů nelze modrý vodič používat.