Název: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: vacjan 12.09.2008, 12:13 V hlavním rozvaděči mám vedení do pomocného rozvaděče jištěné jističem 3x25A char. B.
V pomocném rozvaděči chci za jeden dvoupólový proudový chránič 30 mA pro proud do 25A zapojit dva zásuvkové obvody, každý s jističem 16A char. B. Předpokládám, že při současném maximálním zatížení obou obvodů, tj. 32A vypne jistič 3x25A v hlavním rozvaděči, takže maximální zatížení chrániče bude 25A. Protože však charakteristik a B udává, že jistič musí vypnout nejpozději při 1.45 násobku jmenovitého proudu po 60 min., znamená to, že po dobu 60 min. může být chránič v uvedeném případě zatížen proudem kolem 36A. Znamená to, že může být chránič přetížen po dobu 60 min. proudem větším než uvedených 25A a musí být použit chránič pro proud do 40A, nebo ne? Název: Re: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.09.2008, 12:34 Bez obav můžete. Jedná se o jmenovité hodnoty. Hlavní kontakty proudového chrániče také vydrží víc než oněch 25A.
Ještě doplním: Chránič o In=40A je cenově takřka shodný s In=25A. To kdybyste měl obavy. Název: Re: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 12.09.2008, 14:42 koukněte se na www.elektromat erialy.cz tam mají bonega
Název: Re: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 12.09.2008, 14:43 cena 655kč
Název: Re: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: Jan Franěk 12.09.2008, 23:06 Většinou instaluji chránič na 40A. Rozdíl v ceně je nepatrný a mám jistotu
Ale řekl bych, že jeho hodnota(tedy proudové zatížitelnosti) Má být podle předzařezeného jištění. Pokud budu mít před chráničem jistič 25A a méně , dá se použít 25A chránič. Pro Předzařezený jistič 32A už 40A chránič. Výrobce počítá i s proudy během zkratu již při výrobě. Název: Re: Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.09.2008, 07:47 Tak např. OEZ tvrdí, že právě v podobných případech, kdy může docházet k podobným přetížením, že je vhodné aby jištění bylo o stupeň slabší, než je maximální proud chráničem, při jištění pojistkami G až o dva stupně.
|