Název: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Přispěvatel: František Leopold 10.09.2008, 17:47
Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m, vedeného 10 metry na povrchu v lištách a 30 metry volně ve žlabu Cablofil?


Název: Re: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.09.2008, 18:08
Méně příznivé je uložení v liště.


Název: Re: Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
Přispěvatel: František Leopold 10.09.2008, 19:14
Děkuji :)