Název: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Michal Hroch 03.09.2008, 10:45
Mrkněte prosím na přiložené schema jestli je to v pořádku.


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2008, 11:43
Určitě chybí ochranné pospojení. Dále pak postrádám blokovaní boileru během vysokého tarifu.
Projekt by vám to vše vyřešil. Naučte se už správnému postupu. Dnes i malá slušná firma udělá vše včetně projektové dokumentace a výchozí revize. Pokud to neznáte, nevíte kam můžete umístit třeba zásuvku a kam ne. Jaká světla použít(krytí) atd. . Nakonec můžete být zklamán při revizi, až vám revizák napíše hrubé závady.



Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Michal Kolesa 03.09.2008, 12:10
Ještě jedna chyba: Do chrániče leze PEN a má lézt vodič N


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2008, 12:30
Ještě jedna chyba: Do chrániče leze PEN a má lézt vodič N
Není to chyba.
Pokud připojujete chránič na starou soustavu TN-C,  lze rozdělit vodič PEN na PE a N právě na vstupní svorce pr. chrániče. Přesně tak, jak je to nakresleno.


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 03.09.2008, 13:46
Nechci zde ani připomínat vhodnost přizemnění bodu rozdělení PE a N  o:-)


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2008, 15:03
 (funny) (dabel) (whist) (poklona) (drinks)


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Aleš Dudek 03.09.2008, 20:01
PEN jenom 4 se mě zdá málo, bojler bych dal přes stykač


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Michal Kolesa 03.09.2008, 20:10
Někde jsem četl, že pokud je N+PE spojený, musí to být minimálně 10 mm2


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Patrik Augustin 04.09.2008, 06:10
PEN prurez 10mm2 ano ale pro novy kabel pokud necham puvodni privod napriklad z duvodu ze jej nelze jednoduse vymenit nebo si to investor nepreje tak na tuto cast se nova norma nevztahuje a jede se podle stare.Ve chvili kdy by se mel menit privodni kabel tak uz jedem podle norem novych.Ale to si radsi natahnu z rozvadece kabel 5x a neresim prurez PEN.


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.09.2008, 20:26
Další chyba, kde je jištění jednotlivých obvodů.


Název: Re: Je toto zapojení koupelny správné?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 13.09.2008, 21:01
Další chyba, kde je jištění jednotlivých obvodů.

Jsou to svislé nudle s nápisem B10 a B16.