Název: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Přispěvatel: banana 03.09.2008, 00:01 Připravuji 6 metrový výkop pro elektrifikaci pergoly, poradíte mi, jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
Část cesty bude výkop společný pro zemní vodič (hromosvod). Název: Re: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Přispěvatel: Patrik Augustin 03.09.2008, 06:50 vsechno ke v normach ;) jinak hromosvod minimalne 0,6m a kabel bych dal alespon 0,8m.Samozrejme vykop musi byt upraven takze kabel do cervene trubky (ted si nevzpomenu na oznaceni).Vykopat,piskove loze,kabel,piskove loze,folie s bleskem hlina a na to FeZn zemni paska.Tot ve zkratce.
Název: Re: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Přispěvatel: Petr Mužík 03.09.2008, 09:07 ..viz příloha
Název: Re: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2008, 09:17 Pan Patrik předpokládá, že pergola bude součástí tankodromu (velitelské stanoviště). Pak bych tu trubku viděl jako více než vhodnou. Jenom fólii bych volil v barvě khaki. ;D
Název: Re: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Přispěvatel: Tomas Uchytil 18.10.2008, 23:36 ja naopak souhlasim s panem augustinem.... a nezapomente tu trubku pekne obsypat piskem >:D >:D >:D :D :D
|