Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Andrej Moravcik 02.09.2008, 16:46



Název: Ake prostredie je v sklade výbušnín?
Přispěvatel: Andrej Moravcik 02.09.2008, 16:46
Mam naprojektovat ele. instalaciu do stareho skladu vybušnín, ktorý bude služit ako sklad pyrotechniky. Na tlak investora mame vypracovat protokol o voknkajsich vplyvoch. Je toto prostredie "exove"? Dakujem


Název: Re: Ake prostredie je v sklade výbušnín?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2008, 06:59
Dle ČSN 33 2000-3 se zřejmě jedná o prostředí BE3N3 - Nebezpečí výbuchu výbušnin. Nějakou teorii najdete zde (http://elektrika.cz/data/clanky/novp020809).
Doporučuji při vypracovávání protokolu přizvat do komise technika PO a zástupce investora (zná místní podmínky).