Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Jiří Pánov 01.09.2008, 12:56



Název: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Jiří Pánov 01.09.2008, 12:56
Chtěl bych provést el. instalaci v bytě s volným uložením - položením kabelu CYKY na sníženém stropě, tedy kabel bez přirozeného chlazení zdí.
Jaký vhodný průřez vodičů  zvolit, pokud počítám se zatížením 2500W?
Bude průřez 1,5mm2 stačit?


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.09.2008, 13:01
1) Zeď kabel neochlazuje, naopak brání odvodu tepla.
2) Průřez není dán "předpokládaným" zatížením, ale primárně jistícím prvkem na jeho počátku. Velmi zhruba. Pro jistič 10A stačit bude, pro 16A už ne.
3) Jste si jistý, že dokážete splnit i další požadavky platných norem?


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Jiří Pánov 01.09.2008, 13:50
OK děkuji .
S tím chlazením jste mě teď teda rozhodil, měl jsem za to, že funguje jako chladič..
Průřez je samozřejmě dán jistícím prvkem, ale v bytě nepoužiji silnější jistič pro zásuvkový obvod více jak 16A čemuž by měl průřez 1,5mm ještě vyhovovat, ale nejsem si jistý jestli to lze u volně položeného kabelu. No nejspíše dám nakonec vodiče 2,5mm a bude to jistota.
Další podmínky norem bych měl splnit. Jde jen o to, že některé kabely budou ležet na sníženém stropě, protože sekat do panelu není žádný med.


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.09.2008, 13:53
16A čemuž by měl průřez 1,5mm ještě vyhovovat
Průřez 1,5mm2 pro jistič 16A samozřejmě vyhovovat bude. Pokud bude ovšem kabel uložen v celé délce ve vodě o teplotě 20°C  ;D
Ve vašem případě je 2,5mm2 (samozřejmě Cu) dobrá volba.


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.09.2008, 15:40
,
2500W proud cca 11A... pokud víte spotřebu jistě a nebude mít nějaké výkyvy a pokud je pro vás úspora na kabelu 1,5 oproti 2,5 významná, můžete bez problému použít CYKY 3Jx1,5 a jistič 13A. V opačném případě viz. pan Švejkovský.


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 01.09.2008, 15:43
Pozor na to, ci nebude znizeny strop z horlaveho materialu..... .


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Patrik Augustin 01.09.2008, 18:31
podle meho kabely CYKY-J jsou urceny i pro instalaci na horlave materialy.Takz e v tom bych problem nevidel.Jen mozna malickost osobne bych kabely vysvazkoval a chytil vazaci paskou na hmozdiny aby nelezely primo na kovove konstrukci podhledu.Sice tady asi nehrozi nejake poruseni plaste kabelu ale jistota je jista.Ty profily pod sadrokarton maji obcas i ostre hrany.Mozna by se dala pouzit vkladaci lista a do ni kabely umistit s tim ze podhled je pekne schova.Ja na to mam od Wapra takove cerne hmozdiny do kterych se daji uchytit vazaci pasky.
Ale je to jen muj nazor rikam jak to delam ja.Ostatni samozrejme preferuji jine moznosti.Jinak kabel 3x1,5 max delka 16m.Ale urcite tam uz neni takovy rozdil v cene aby se nepouzily 3x2,5.


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.09.2008, 18:56
Jinak kabel 3x1,5 max delka 16m.

Mohu se zeptat proč?  ??


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.09.2008, 20:18
Mohu se zeptat proč?  ??

Pan Augustin uvažuje charakteristik u jističe "D" 1x16A.  :)


Název: Re: Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.09.2008, 20:24
Pan Augustin uvažuje charakteristik u jističe "D" 1x16A.  :)

Aha.   ;)