Název: Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač? Přispěvatel: David Vondra 83 26.08.2008, 10:30 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
Mám situaci, kde mám za hlavním chráničem 25A/4/30mA cca 20 vývodů (16A/1).....odběry na nich budou minimální, ale někde je to delší vzdálenost.... ..celkem je to asi kolem 5km kabelů - myslíte si, že proudový chranič bude fungovat? Nebo je nutné rozděli vývody na určité skupiny. Mám totiž dva názory a nevím, který je sprváně - někdo tvrdí, že to musím rozdělit na skupiny a někdo zase, že by to neměl být problém. Admin... Opakované téma http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2401.0.html Název: Re: Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač? Přispěvatel: Miroslav Závodský 26.08.2008, 10:55 Ak budú za nim zapojené zariadenia, ktoré sú určené pre 3 a 5 vodičové pripojenie, čiže TN-S, tak by to malo fungovať. Problém by som videl skôr v tých vzdialenostiac h. 5000/20 vývodov = 250m priemerná dĺžka. To budú pekné úbytky....
Název: Re: Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2008, 11:05 Proudovému chrániči je celkem jedno, co se za ním nachází (pokud je správně provedená síť například TN-S).
Rozdělit okruhy na víc chráničů není povinné, ale je to vhodné. Problém na jediném zařízení pak nesestřelí celou instalaci. Zásuvky, kde je pravděpodobnos t maléru (kuchyně, venkovní prostory) bych oddělil od ostatních. |